Dobrý den,v chodbě se nám začal rosit půdní rám u schodů na půdu.viz.foto,chodbu máme chladnější,než jiné pokoje,přesto máme dle firmy co nám stavěli,větrat a nejsme prý jediný,kdo máme tento problém.Prosím vás jak postupovat,přeci to není normální aby nás firma odbyla.děkuji
@verolka rosí se vám to tam proto, že je tam tepelný most. Obvykle jsem viděl půdní vlezy řešené tak, že měl majitel ještě vyrobený poklop z polystyrenu nad výlezem, který po otevření schůdků dolů jak lezl na žebřík normálně vyklopil nahoru na půdu.
Co se týče argumentu stavební firmy na větrání, tak u Vás měřili vlhkost? Případně jakou vlhkost máte v domě? Správně by se měla pohybovat mezi 40 až 60% (dle hygienických norem). Zkuste změřit a můžete firmě argumentovat nesmyslnost jejich tvrzení.
Bývá špatně řešen detail kolem vlezu - (ne)napojení izolace, parotěsu apod.
Nahoře na tom stropě/podlaze půdy je už izolace nebo máte až pod šikmou střechou?
@verolka Dobrý den tohle jsme měli taky, ale pár kapiček my si teda nechali odborníkem meření termokamerou a tepelný most právě v tom výlezu byl, firma to vyřešila tak, že nám nahoru na půdu dala takový překližkový poklop. Od naší stížnosti to již dává standartně do domu.
@verolka Taky jsem si udělal poklop z XPS silného asi 15 cm. Ten tepelný most tam zaručeně máte minimálně z toho důvodu, že v místech složených schodů není izolace
@zubr487 V místech složených schodů bývá u většiny typů izolace ve víku, ale je fakt, že tloušťka je nula nula nic.
Také jsem dělal poklop nahoře z OSB a EPS a k tomu ještě prolepil parotěs
a doizoloval kolem kovové části vlezu:
@petr86 ta izolace v poklopu je jen takové alibi. Já mám nezateplenou půdu a izolaci stropu cca 40cm. Takže to mám podobně, ale okraj rámu vyčnívá jen cca 4 cm nad úroveň podlahy. Parotěs jsem taky vytáhl až k horní hraně.