Ráda bych se ještě poradila ohledně rozvodu elektriky, nyní se blížíme do finále a mám strach jestli jsem na něco důležitého nezapomněli. Nějaké vychytávky, které by nás pak mrzely že jsme to neudělali.
My mame venku i 380 V i jednu klasickou. Pak samozrejme svetlo na terasu i nad vchod. Teoreticky misto v krcich do budoucna na LAN a TV do kazde mistnosti. A dobre je mit i rozmisteni kuchyne, aby tam bylo pripraveno na spotrebice...
Co se týká venku je dobré natahat trubky z rozvaděčě na každou stranu domu + tedy rovnou vytáhnout kabel na vrata, zvonek, osvětlení, pergolu, bazén atd.... U vnitř toho je spousty na co by mohlo být ale to záleží na náročnosti majitele ;-) např již zmíněné tv adatové rozvody do každé místnosti, dostatečné zásuvky v kuchyni na samostatné okruhy, kávovovar, drtič atd... zásuvka na půdě na STA, v koupelně u umyvadel na žebřík, příprva pro masážní vanu, topení v podlaze, je toho fakt hodně.....
Základní požadavky na elektroinstalaci:
- vyhláška 268/2009 Sb. § 34, odst. 6: dům musí mít základový zemnič + hlavní ochrannou přípojnici
- vyhláška 268/2009 Sb. § 36, odst. 1: dům musí mít ochranu před bleskem
- ČSN 33 2000-1 ed. 2: osoby a majetek musí být chráněny proti přepětí
- aby fungovala ochrana proti přepětí, musí být spojeno uzemnění instalace s hlavní ochrannou přípojnicí
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: všechny zásuvky pro laiky musí být vybaveny proudovými chrániči 30 mA
Jinak potřebné počty zásuvek a světel záleží asi čistě na uživateli ...
Kromě toho, co tady už padlo, mě napadla zásuvka u stolu na terase - na notebook apod :-)
Jinak zhasínání centrálního světla v ložnici u postele a to jsou takové ty klasiky.
Případné osvětlení obrazů, otvírání brány ze zádveří, aby člověk nemusel v zimě otevírat dveře, domovní telefon k brance ...
My máme vytaženou elektriku ještě k brance pro "domácí telefon" a otevírání branky "bzučákem"...to tedy bude až v budoucnu.
No a my při rozvodech zapomněli na zásuvku na digestoř ;-) Takže jsme ji dodatečně dosekávali.