Kdy se dává revize na elektro?

Dobrý den. Zajímá mě jedna věc. Elektriku zatím jedeme přes stavebni rozvadec. Zásuvky si osadime až po vymalovani. Zateplovat budeme až příští rok takže venkovní zásuvky a vypínače se budou osazovat až pak. Známý říká,že dokud nebudou osazené i venkovní zásuvky tak nám elektikar domovní rozvadec nepřipojí do sloupku a budeme muset tedy cely rok jet přes stavební rozvadec. Můžu se zeptat jestli jste ro někdo nějak taky řešili? Jak jste si jinak zavedli elektřinu do domu nebo jste zásuvky osadili už před zateplením? Dekuji
Odpovědět
@neonkarybka Já jsem s tím problém neměl. Dokonce už je i zkolaudováno a stále mi z baráku trčí pár neukončených drátů. Myslím, že se s rozumným elektrikářem dá domluvit. Maximálně bych ty dráty ukončil dle všech pravidel v (třeba dočasné) krabici a pro výchozí revizi by to pak mělo být naprosto průchozí. Asi bych to pořešil co nejdříve, protože bez toho papíru asi nebudete moci změnit tarif na něco výhodnějšího a pokud například chcete elektřinou i topit nebo přes zimu nahřívat vodu, tak se to dost prodraží.
Odpovědět
Profilova fotka
@neonkarybka každý kabel pokud není ukončen zásuvkou musí být ukončen svorkou , to platí i pro světelný vývod, pak bez problémů dostanete revizi, pokud je tedy vše ostatní v pořádku. Já stavební rozvaděč přepojil hned třetí den stavby...
Odpovědět
@petrsv1000 A musí být kabel v krabici nebo může být i volně? Děkuji
Odpovědět
Profilova fotka
@neonkarybka může být volně, jen je ukončen svorkovnicí ( čokoládou ) něbo WAGO svorkami, světelný vývod třeba objímkou se žárovkou, každopádně by neměl zůstat nikde koukat neukončený kabel. Zásuvky se můžou osadit před malováním, po malování se dávají už jen kryty...
Odpovědět
@neonkarybka mame to uplne stejne jak pise @petrsv1000 . taky nam nektere kabely pro svetla jen visi ze stropu, jsou zasvorkovane a tim padem nebyl problem s revizi... Cim driv prejdete na normalni tarif, tim lepe - ty stavenistni tarify se celkem slusne prodrazi...
Odpovědět
Děkuji všem. Hodně mi to pomohlo. Kamarád nás strašil že to nepůjde. Tak děkuju :-)
Odpovědět
ukončení kabelů by mělo být svorkovnicí nebo lidově čokoládkou a ideálně by neměl být v rozvaděči ještě připojený na jističi a rovněž odizolovaný. Pokud takto nebude připojený, tak by neměl být problém s elektrorevizí, jen je potřeba se domluvit s revizákem, že vám ji po připojení pak zaktualizuje - u nás v rámci jedné ceny, řekněme lidové ceny :)
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?