V projektu máme uvedenou jímku, kterou dávat nebudeme. Budeme si vyřizovat povolení na ČOV. Chystáme se připravit prostupy, ovšem nevíme do jaké výšky připravit prostup na kanalizaci, když zatím projekt nemáme. Řešil jste někdo také tento případ? V jaké výšce máte prostup vy?
Děkuji :-)
@117andrea117 Jako prostup kanalizace z desky? Je potřeba sladit výšku napojení na čističku, tzn. měli byste vědět jakou čističku, kde má napojení a jak hluboko bude uložená.
Podle normy má pak být výstup z domu nejméně v nezámrzné hloubce, prakticky to není úplně tak kritické, protože z domu odchází teplá voda a nezůstává nikde v trubce. No, a samozřejmě mezi domem a čističkou musíte mít spád. A teď právě záleží jak daleko bude, jak bude umístěná a kde má to připojení.
K vyřizování povolení ČOV potřebujete mít i typ. Záleží, jak daleko plánujete tu ČOVku mít od domu a jaký tam je terén (sklon).
Jestli vůbec nevíte, dal bych to do nezámrzné hloubky, co vám pak případně hrozí, že budete muset dát ČOV o něco hlouběji. Na druhou stranu byste ten vývod měli mít naprojektovaný projektantem...
@atilius moc daleko od domu zase nebude, terén je rovný. Projektant nám tam dal jímku, až dorazím dom, kouknu ještě do projektu.
Jinak děkuji za radu :-) :-) :-)
@117andrea117 my jsme to měli stejně. Kvůli urychlení stavebního řízení jsme měli v projektu jímku a až když jsme měli v ruce ohlášku na barák s jímkou, tak jsme začali řešit povolení ČOV s tím, že ČOV jsme nechali na stejném místě, jako byla na původních výkresech jímka... Plánovali jsme to takto od začátku, a to proto, že to je rychlejší řešení (v době stavby vyřídit papíry na čov a realizovat čov a pak při kolaudaci jen udělat změnu před dokončením a doložit zkolaudovanou čov).