Dobrý den,
ráda bych se jako laik zeptala na odvětrávání kanalizace, resp. odpadů. Pokud je mi známo, norma říká, že by odpad měl být odvětraný 75 trubkou přes půdu, střechou ven.
Nám staví dům firma, jsme tedy těsně před dokončením. Když jsme se zeptali, kde je to odvětrání, protože jsme na půdě žádnou trubku nenašli tak oni tvrdí, že to takto nedělají. Vodař tvrdí, že dává vlastní stupačku ke každému spotřebiči a tudíž to není potřeba. Dělá to tak prý už odjakživa a nikdy s tím nebyl problém.
Tak já teď nevím. Jelikož tomu nerozumím tak nevím, zda se hádat? Nebo po nich chtít alespoň podepsat funkčnost jejich řešení a při případném zápachu nebo vysávání vody ze sifónu, budou vše opravovat na jejich náklady? Jak je to tedy správně?
Díky za každou radu
topič: to by mě tedy zajímalo, jak to mají tedy odvětrané. Jestliže norma něco říká, tak to není pro srandu králíkům. Zeptejte se jich na to, jak to tedy mají vyřešené, aby to větralo.Nevím co myslí vodař tím, že dává stoupačku ke každému spotřebiči,ale odvětrání by mělo jít z hlavní odpadní roury.My to máme hned vedle wc, kde se sbíhají jednotlivé větve odpadu. Ono se to nezdá, my měli ještě v bytě ucpané odvětrání na půdě( inteligenti zedníci co dělali půdní vestavbu, do stoupačky naházeli suť, přeci jí nebudou nosit v kýblu 5 pater dolů, ne, ) a ten smrad byl za chvíli dost cítit. Podle dotazu asi nemáte stavební dozor, zkuste tam někoho dotáhnout, takhle firma postupuje stylem " ale paninko, my to takhle děláme vždycky", ale na odstranění problému už je tam nedotáhnete. A hlavně si pořád opakujte, " jsou to moje peníze a já tu firmu platím"
@renzik
1) Tak moment...jistě máte projekt že? A tam je to jak? Firma staví dle projektu že? Dali jste si to do smlouvy ne?
2) norma uvádí min. DN100 odvětrání. DN75 je v případě vícero stoupacích/ odvětrávacích potrubí.
3) Jestli vodař tvrdí že: "stupačku má každý spotřebič" tak tomu moc nerozumí 🙂 Zřejmě myslel svislé odpadní potrubí a ne spotřebič, ale zařizovací předmět. WC mísu bych spotřebičem nenazýval 😬
4) Že to tak dělá a zatím funguje není argument. Ten kanalizační plyn tam vzniká a hromadí se. Krom toho že zrovna nevoní, tak tu může dopadnout jako při prvním pokud na chemii v 6 třídě... 😵💫
4) Dozor na straně firmy je vám k ničemu. Pokud nejste v oboru, vždy si zaplaťte svého dozora, nejsou to vyhozené peníze.
@renzik odvětrání řeší dvě věci. Podtlak při splachování a vysávání sifonů. To se dá vyřešit přisávací klapkou u každého zařizovacího předmětu, není to neobvyklé, zejména pokud je předmět daleko od hlavního svodu, je to velmi vhodné.
Dále hromadění a plynu z kanalizace v odpadních stupačkách. Toto nelze nijak nahradit žádnou přisávačkou, ale, v případě nevelké přízemní stavby s pouze vodorovným odpadem, může být dostatečné odvětrání pomocí servisní šachty poblíž domu. V tom případě se k tomu ale musí vyjádřit projektant který se pod to podepíše.
A jako laikovi Vám doporučím obraťte se na stavební dozor a klidně mu zaplaťte za jednorázovou konzultaci, budou to meší peníze než dodatečná stavba stupačky přes zařízený dům.