Ahoj,máte někdo zateplený komín tvrzeným polystyrenem?My máme na novostavbě komín Ciko a zedníci z rodiny ho oblepili polyšem.Došel kominík,že je to špatně,že na komínu nesmí nic být.(potom nechápu na co se vyrábí orig.prstence v nadstřešní části).Zateplený ho máme,protože budeme jen občas přitápět v krbových kamnách. Kominík chce vidět,jak se komín chová,jestli nepraská.Připustil,že může při revizi přimouřik oko.Jen se vás ptám,jestli to tak někdo máte a zda hrozí riziko požáru?Díky
@tommi4 zednikum z rodiny bych prokopnul pr.el okovanou botou. Vsechny kominy musi dle norem a vyhlasek mit odstup od horlavych konstrukci min 4-5 cm dle typu a materialu. Jediny ktery ma certifikaci na nulovy odstup je tusim jeden model od scancore ktery vyvijeli spolecne s pozarnimi techniky
Takze oblepit komin vysoce horlavym polystyrenem je nebetycna blbost. Pokud chcete zateplit tak nehorlavym materialem - mineralni vlnou. Pouzivaji se i specialni protipozarni peny na utesneni prostupu.
Jen pro predstavu kdyz nahodou v kominu chytnou saze teplota behem mziku vyleti klidne pres 1000stupnu. Teplota vzniceni polystyrenu je nekde kolem 300st ale uz od 80 se zacina tavit
A co se tyce toho kominika tak pokud by se neco stalo tak si muze jit sednout na par let natvrdo, jestli na tohle da revizni zpravu.
Takovouhle prasarnu bych fakt doma nedovolil.
no dáme asi vatu 4-5cm (ten rockwool) snad bude někde skladem :-) ,
Ještě jsem byl upozorněn : je důležité zachovat i mezeru mezi tvárnicí a nerez deskou aby tam i po zateplení mohl proudit vzduch !
Zakoupena vata tl.50mm 6m2 za 1.888 ,- kč + 260 ,- kč pytel lepidla na vatu + 953,- kč silikon omítka s penetrací
a ještě to musí někdo celé udělat :-D