ahojky, podle mé představy rozvržení kuchyně mám sporák s digestoří na stěně, která sousedí s jinou místností, tedy nelze udělat vývod úplně ven, jak se to dá jinak vyřešit? Slyšela jsem o vývodu do střechy, ale tam se musí zabezpečit, aby v ní nezamrzala voda/pára, ale jak? Vývod do komína taky u nás nepůjde. Určitě jsou i jiná řešení, jen jsem o nich neslyšela ;) Prosím poraďte...
@novynka vývod na střechu máme a že by to zamrzalo sem si letošní zimu nevšiml. V kuchyni jde trubka do stropu, v potře podlahou a pak zdí skrz tašky ven, na střeše je komínek se stříškou.
taky máme vývod na střechu, máme ostrůvkový odsávač, a vývod šel přes patro, trubku máme schovanou u stěny v místnosti, zakrytou sádrokartonem a vedle máme skříně a co bydlíme v domě tak nám to nezamrzlo a neměli jsme
s tím žádné problémy.
@varo Ahoj Romi, valím oči jak je svět malý a na modré střeše narazím na bývalou spolužačku!! :-) Digestoř máme komínovou, ale trubka bude podél stěny u stropu a boční zdí ven a bude schovaná sádrošem.
uhlíková je jen pachová, pokud se člověk chce zbavit i páry, musí potrubím ven
u toho vývodu na střechu bude hlavně problém s kondenzátem - co jsem koukal ošetřuje se to zachytáváním kondenzátu.
my budeme mít vývod ven cca 2,5m pod stropem - bude to schovaný v SDK kastlíku - takže si dokážu představit, že by to šlo pod stropem i ve vedlejší místnosti - pokud teda v tý výšce průchodu zdí nevede elektroinstalace :)
odpověď pozdě ale přece :)
Pokud vedete odtahovou trubku odsavače přímo svisle přes místnost a ven, riskujete tím to že vám poteče kondenzát přes trubku, motor odsavače až do hrnce s polévkou. Vždy musí být jímka na kondenzát, to v případě přímého svislého vedení trubky. Pokud je vodorovné vedení odtahu musí být opačný sklon trubky a to min. 3 procenta. Sklon k zemi, ne nahoru jako např u krbu.
Pokud nemůžete mít i tak odtah ven, lze si pořídit recirkulační odsavač. Takřka z každého klasického modelu odsavače lze udělat recirkulační tím, že dokoupíte uhlíkové filtry. Tukové (ty hliníkové) filtry jsou součástí odsavače vždy. Recirkulací se zvyšuje trochu hlučnost a mírně snižuje efektivita odsavače, ale zase nemusíte řešit vzduchotechniku a kondenzát. Také je fajn že recirkulace vám v zimě nevyfoukne všechno teplo z interiéru.
@petrmolekockodesign A co když musíme mít recirkulaci, plně vestavnou v nástěnné skříňce, nad kterou je SDK kastlík (vyplňuje prostor mezi skříňkami a stropem). Musí mít i recirkulační digestoř vývod? V návodu námi vybrané (Best 780Garda) stojí, že se komínkem ve skříňce vyvádí nad skříňky. Jenže my tam máme ten SDK...
Nemáte někdo radu?
No tak dejte těsně pod vývod na střechu zpětnou klapku a nemusíte se bát úniku tepla nebo zamrznutí
Tato má lepší těsnost než klasická, cena okolo 700 Kč, klasickou pořídíte od 80 do 300 Kč
@kuldacz Blbě, v kastlíku je mřížka (teda zatím tam ani není). Jinak to nešlo. Vývod být musí. Takže vede trubka ze skříně do kastlíku a z kastlíku mřížka ven. ]-(