Pomoc, dnes ráno jsme se probudili v novostavbě a z otevírajícího se větráku na WC ( vyveden na střechu ) nám začala téct zkondenzovaná voda. Pochopitelně je i mokrý sádroš okolo větráku. Co s tím????
@zdiby u digestoře i větráku by měl být součástí potrubí i tzv. lapač kondenzátu (přes léto to většinou nezlobí, protože se voda sama odpaří, ale jakmile se ochladí, tak se díky rozdílným teplotám v baráku a venku voda v tom potrubí prostě sráží a stéká potrubím dolů...). Musíte tu vodu někam odvést - buď kupte něco takového http://www.ventilaplast.cz/vypust-kon... nebo to jde provizorně vyřešit i např. plastovým kolínkem, které provrtáte a dáte pod to např. kyblík ;-)
Mrkni tady na tu diskuzi, kde řeší stejný problém http://forum.tzb-info.cz/123615-konde...
zdiby: Ano, vlezla jsem na půdu a pečlivě celý husí krk od zateplení stropu až po střechu jsem obtočila takovou jako prošívanou béžovou tkaninou ( buněčinou, nevím jak to nazvat ). Od té doby je klid a nic neteče. Shořelý větrák jsme vyměnili za nový, tak snad i další zima bude OK. U digestoře máme takovou odbočku uvnitř roury asi tedy lapač kondenzátu, abych se vyjádřila odborně ) a tam jsme nikdy problémy neměli.
Také se nám to stalo po nastěhování. Dodavatelská firma poslala vodáka a dal do odvětrání kolínko (něco jako smyčku). V té se kondenzát pravděpodobně shromažďuje a už nestéká dolů na WC. A celou tu trubku omotal izolační skelnou vatou. Od té doby máme pokoj.
@bydlici
Dobry den,
mame podobný problém, dokonce na 3 místech. Instalateři si s tím neví rady.
Mohl bych poprosit o kontakt na toho Vašeho vodáka ?
Předem děkuji a zdravím.