Zdravím, projektant mi u přízemního obdélník. domu(bez obytného podkroví) se sílou zdi Ytong lambda 500, nad integrovanou dvougaráží se světlostí otvoru pro vrata 5,5m, navrhl 2x profil I220 o délce 6m, kde nad bude již jen věnec 250mm, střecha- vazníky(sklon 38°) + KMBETA. Otázka: Zda profil I 2x 220 bude dostačující. Vím že statik apod, ale zajímá mě, zda máte, či jste někdo řešil podobnou stavbu. Zajímá mě i zda nejít spíše do KP XL. Zkrátka zkušenosti. Díky za každý relevantní názor. R
Já jsem statik....neznám přesně projekt a zatizeni, ale orientacne na první dobrou, si myslím že je to možné, bezne v normě. Co je ale taky bohuzel v normě, jsou tyto pochybovacne dotazy stavebníků. Projektant tam je podepsán a ručí svým krkem, podpořeny pojištěním a komorou AO. Porad je vám to malo?
@panlorenc Již byla v projektu jedna chyba odhalena, statik ani projektant není robot či stroj, každý může, jak je vidět udělat chybu. Lepší odhalit před než po, a ne vždy to musí dopadnout jen materiální škodou, kterou zacvaká pojišťovna...každopádně děkuji za názor
@petr13 Taktéž děkuji za názor...Ještě se zeptám, jak to máte svázané (vylité) s věncem, zda byla Ička nějakým způsobem nabodována k sobě a příp. jak byla zateplena....
@zdar2020 Ano na pár místech jsem to nabodoval 8kou roxorem. Věnec mám až nad tím, takže jsem to pak při betonování projel i mezi íčkama. Zateplovat jsem nemusel, mám samostatně stojící dvougaráž.
@zdar2020 máme v hrubé stavbě taky železné překlady nad velkými okny a jeden i v garáži, taky nevím jak dobře zateplit, zda bude zespoda stačit nalepit třeba 20mm xps netrvám dáme okna a vrata... jinak my budeme pak ještě komplet z venku dům zateplovat, což vy asi nebudete. Garáž bude nezateplena, je samostatně.
Možná by se zateplenim a tepelným mostem poradil @panlorenc
@jajinka121
No prave na zateplení není zrovna vhodný ten profil tech I ček, kde vadi stojiny. Z hlediska unosnosti-tuhosti je lepší UPE nosníky svařeny k sobe a prostor vypenit (každou polovinu dutiny nosníků před svarenim). Zvenku už mají rovnou hranu a zatepluje se kontaktne klasicky PPS. Ale jak říkám kvalitni projektant navrhl a ošetřil tepelný most v projektu. Pokud jste ovšem nešetřili a máte projekt v podrobnosti "pro urad" tak podle toho laik těžko stavi...
@panlorenc Svařit UPE je velmi dobrý nápad....jinak na ničem nehodlám šetřit a raději vše o něco naddimenzuji, nicméně jsem strojař a ne stavař a projektant mi byl bohužel doporučen známým, který rekonstruoval vlastní dům a byl s ním spokojen. Frajer je v ČKAIT a na čele, že je to flink nemá napsáno, zaplaceno již bohužel dostal. Samozřejmě, že veškeré dodatečné úpravy a připomínky ochotně řeší, ale bohužel na jeho výměnu již není prostor. Řeším jen místo, kde by mohl být problém(je to relativně jednoduchá stavba (zdi 500 mm, lehká konstrukce střechy sbíjené vazníky 38°+taška) ...laik to stavět nebude, ale jsem rád za vaše nápady a další možná řešení, dokud je to jen na papíře...
@panlorenc my ho máme zboku obetonovany, mě jde je o tu spodní část kde se překlad potká s oknem zda to nějak odizolovat. V některých stavbách vidím před oknama ze komplet všechny spalety oken mají olepeny 20mm styrodurem prý kvůli tepelnemu mostu a někdo tvrdí ze je to blbost a není potřeba, pak je těžké jak zjistit co je dobře.
@jajinka121
Beton stejne jako ocel dobře vede teplo, tedy je třeba izolovat osteni/nadpraží překladu. Je třeba rozlišovat kdy zateplovat osteni je třeba či ne. Vidím stavebníky jak hloupe kopírují něco, co někde viděli a pak zatepluji osteni u 50 cihly 😵💫