Překlady porotherm a jejich ulozeni

Zdravím, Momentálně jsme ve fázi výstavby nosných obvodových zdi a umístění překladů. Náš zednik začal překlady usazovat pouze na pěnu a ne do maltoveho lože tak jak říká tech. specifikace. Má stim někdo zkušenosti? Jaké scénáře hrozí když překlady takto necháme? Pro upřesnění jsou použity překlady porotherm jedna se o bungalov s pultovou strechou a klasický krovem s plech. Krytinou. Díky
Odpovědět
Co to je za zedníka? To bych určitě nechal předělat, co když to začne někde časem praskat? To betonové lože se tam dává z důvodu aby se rozneslo rovnoměrné zatížení na celou cihlu. Takhle bude každý překlad tlačit zvlášť..
Odpovědět
Profilova fotka
Určite prerobiť. Navyše preklad je o 1cm nižší práve kvôli tomu uloženiu do maltového lôžka. To by nesedelo s ďalšími radami cihel.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od patrik789:

Zdravím, Momentálně jsme ve fázi výstavby nosnýc…
@patrik789 Neznášam, keď zedníci nedokážu rešpektovať projekt a technologický postup výrobcu, ako keby zožrali všetku múdrosť sveta. Od teraz by som si dal pozor na všetko, čo bude robiť. Človek aby mal všetko naštudované aj keď si to nerobí svojpomocne.
Odpovědět
1