Ahoj,
dozvěděl jsem se docela nemilou věc ohledně oken.
Při montáži nebyla použita venkovní i vnitřní izolace spáry k ostění a dnes již 4 zimu nám docela táhne přes okna i když máme trojsklo tak jde z venku cítit chlad. I když by neměl. Podle fotek co jsem našel tak byli jen přikotveny a vypěněny spáry.
Co teď?
Nikdo nám nic už zpětně nedá a neopraví, ze vnitř by se to dalo ještě opravit tím že bych udělal nové špalety a to by mě tak asi nebolelo ale co z venkem? Tam je jen apu liš a aby se to dodělalo by se museli rozkuchat i komplet venkovní špalety což znamená fasáda a polystyrén ...
Musí být obou straně nebo stačí udělat jen ze vnitř? A je to opravdu takový rozdíl když tam je a není?
Díky za rady Zdeněk
Mě to přijde divné. Určitě tam táhne tou připojovací spárou? Nemůže to být nedosedající těsnění nebo něco takového?
V paneláku máme také okna jen zapěněná (a dvojskla) a že by někudy vyloženě táhlo, tak to ne ...
Co na to kouknout termokamerou?
@zdenna Zdravím, i páska na jedné straně asi zabrání profukování, páska ovšem také chrání tu spáru před vlhkem, která může do spáry vnikat z obou stran. Ale to by byl nepříjemný zásah do fasády. Nedalo mi to a změřil jsem bezkontaktním teploměrem, venku 0 doma 22,5 okno 3 sklo 21 spára 19,2 a 10 cm od spáry už 21 st. páska je oboustranně.