Parotěsná okenní páska - není ve spodní části oken

Dobrý den. Mám dotaz ohledně parotěsné okenní pásky. Byla mi na domě dána pouze na vrch a boky oken a tak se ptám zda je to tak v pořádku nebo něčemu vadí to, že není i ve spodní části oken. Bohužel díky chybě stavebníka nemáme ani podokenní profil.Děkuji za postřehy
Odpovědět
Zdravim, v poradku to neni, ma byt utesnena cela pripojovaci spara, ne jen 3 strany ze 4. A hydroizolacni pasku nebo komprimacni pasku z venkovni strany okna mate? A jaky je duvod ze nemate podkladni profily? Jak budete davat parapety? Btw stavebnik jste vy jakozto investor....
Odpovědět
@michael_doo bohužel z venku není nic a nevím zda se dá vůbec dodatečné dát, tu samou otázku co se týče parapetů jsem tomu co mi to staví položil taky a bylo mi odpovězeno že si s tím poradí a pánové z Geus okna mi řekly totéž.Parapetni profil tam není z toho důvodu že někdo nepřemýšlel a při zadávání oken s tím nepočítal,takže když okna dovezly zjistilo se, že se s tím profilem nevejdou.Jsem z toho dost špatný, protože okna jsem vybíral kvalitní a bál jsem se té instalace, která dopadla přesně tak jak jsem nechtěl.
Odpovědět
Norma CSN klade jasne pozadavky na pripojovaci sparu oken, zajimalo by me jak tyto pozadavky firma splni s neuplnymi parotes paskami a bez venkovni pasky. Urcite bych tento dotaz vznesl pred placenim teto prasarny. Pokud jste si tedy vy pri objednavce oken neporucil ze nechcete parapetni profil a pasky oken.....
Odpovědět
@boert To není váš problém, že to někdo zprasil. Prostě to nepřeberte a nezaplaťte. Nemá cenu se modlit, jestli to pak někdo nějak vymyslí a co to udělá za pár měsíců. Teď se to dá spravit relativně lehce-až bude zateplení, fasáda...bude to horší.
Odpovědět
Já jsem zjistila až dodatečně, že na dvou oknech chybí zvenku páska. Moje chyba, že jsem si to neprošla celý, ale je to na balkoně zvenku. Ale jako domluva dobrá, řekli jsme jim, že jezdit nemusejí, když nám dají to lepidlo a pásku, že si to nalepíme sami. Ale nemít to nikde, tak se teda čertím, protože ty pásky se počítají do ceny oken.
Odpovědět
@bamak Bohužel je to v ceně na klíč takže okna jsou již zaplacený a st.dozor se k tomu postavil tak, že to problém je ale ne az takový.
Odpovědět
Rozhodující je, co máte v objednávce. Pokud jsou tam pásky pak jsou tam pásky jistě všude na všech 4 stranách. Že by nějaká firma dělala objednávku na 3 ze 4 stran to už by teda bylo hodně divný. Venkovní tam bude taky psaná, pokud není máte smůlu. A co se týče profilu bohužel to občas nebývá v popisu, taky nám takhle našoupli dokonce francouzský okno a jelikož se v tom člověk nevyznal, tak dokud nezačali řešit venkovní parapet/dlažbu a nepřišli s dotazem, že se tam nic nevejde tak jsme to netušili... Chybami se člověk učí, u jednoho okna čert to vem, u celýho baráku na klíč bych to nenechal jen tak.... Přeci jen, je do dost peněz co do toho dáváte a taky dost oken... Přeci jen k čemu jsou Vám tyhle pásky, když jedna strana zůstane otevřena????? to přeci i stavební dozor musí uznat, že to naprosto postrádá smysl..
Odpovědět
@boert Já bych se nejprve snažila domluvit se stavební firmou o nápravu. Ev. zašla za právníkem. Platíte si okna....ne část oken. Platíte si 100% odvedenou práci, ne problém, ale ne tak velký....
Odpovědět
@boert Tak stavební dozor asi bude taky pěkné kvítko když jde firmě na ruku.... Pokud nemáte v objednávce oken nebo v požadavcích na parametry oken uvedeno, že si nepřejete těsnící pásky, tak bych na nich trval. Výrobce oken i montážní firma má být ODBORNÁ firma, která má práci provést dle platných ČSN, kde je uvedeno že připojovací spára okna má být utěsněna proti vniku vlhkosti a vody z exteriéru i interiéru. Pokud tedy nepoužili systémové pásky s certifikátem, že toto splňují (oni to provedli pouze částečně), pak bych trval na certifikátu ze zkušebny, že takto provedená montáž oken splňuje požadavky ČSN na připojovací spáru oken PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI oken. Protože tak jak to máte provedeno, může být po celou dobu záruky na dílo (2 či 5 let) v pohodě a bez problému, ale např. po 10 letech už pěna nebude plnit tepelněizolační funkci (protože bude plná vlhkosti či vody) a máte luxusní tepelní most u každého okna.... Další i když už menší problém je chybějící podkladový profil. Určitě bych chtěl po výrobci oken znát systémové řešení osazení parapetu bez podkladového profilu.
Odpovědět
@bamak děkuji,můžete mi prosím poradit jakým způsobem se to dá ještě vyspravit?páska je opravdu pouze z vrchu a stran a tam kde je parapet tak není.