Opěrná zeď - chemická nebo ocelová kotva?

Mam dotaz ohledne plotu. Mam udelanou opernou zed kde je 30cm siroke ZB. Je to zalito betonem s betonarky a budu na to davat patky na sloupek plotu. Jde o to ze patka bude prisroubena na 4 mistech a na ni nasunut sloupek. Otazka zni. Dat to na chemickou kotvu a zavitovku nebo ocelovou kotvu ktera se v dire rozevre? Kdo si mi rek ze ocelova ten beton casem roztrhne skrz pnuti a ze chemicka pnuti nema nebo nema tak velke. Budu davat pletivo 160cm a na to stinici sit 90% nepruhledne tak aby to pri vetru vydrzelo. Popripade jak dlouhou kotvu? Bude stacit 10 cm nebo vic kdyz drzi na 4 mistech? Diky vsem za overene rady a typu
Odpovědět
Pro predstavu
Odpovědět
Nebo nejake turbosrouby?
Odpovědět
Profilova fotka
@zdenna osobne jsem priznivcem chemicke, to je jistota.. k problematice unosnosti ocelovych mas neco k pocteni tady: http://www.konstrukce.cz/UserFiles/fi... obecne je problem pokud jsou kotvy blizko sebe a nebo u kraju. v tom bedneni by se musely spocitat sily a pevnost toho betonu, jestli to nebude delat neplechu.
Odpovědět
@jumpmans asi taky pujdu do chemie.. a mam jistotu ze se tomu nic nestane a udrzi to. Dam to 15cm dlouhy do betonu a je to na porad 😎