Máme patrový dům, kdy druhé patro má zkosené stropy a nad ním půda, strop je dřevěný, řešeno zateplení vatou.
Při dnešních mrazech, kdy bylo -5 po měření teploty na půdě, která je nevytápěná bylo 6C v části zateplené polystyrénem 50mm mezi krokvemi a 1C na nezateplené části (jen plech a pojistná folie)
Ve stropě je od 5 - 15 cm vaty, takže nějaké úniky budou, dokázal by někdo spočítat/odhadnout, když zateplim celou půdu, zhruba o kolik by se dalo ušetřit?
Šířka půdy je 4m, délka 20m
Obnovuji ještě tuto diskuzi.
Nyní je zateplena půda ze cca 4/5 tímto polystyrenem 50mm mezi krokvemi (celá západní strana a 2/3 východní).
Při venkovních teplotách ve stínu 33C a při slunečním svitu na střechu, kdy plech má 55 - 65C se udržuje teplota na půdě cca 45 - 48C, bez polystyrenu na jedné části to bylo až 55C.
V zimě si udržuje o 6C až 8C více než je venku.
Takže ačkoliv někdo nedoporučuje polystyren mezi krokve, tak pro takové případy je naprosto dostatečný a doporučuji zateplit takové prostory, ačkoliv máte například zateplené stropy jako my
Ucelnejsi je zateplit strop a jestli tam máte těch 5 až 15cm, tak to je velká bída.
Už začínám rozumět te Vaši spotrebe spolu se skoro žádnou izolaci v podlaze.
@martin_s
Tady se už nedalo jinak, zdi byly vyzděné, strop taky a krov taky do určité výšky zasahoval, takže se nemohlo dát do podlahy 15cm, protože jinak by to tady bylo jak v králíkárne a okna bychom měli u kolen, tak jak se nemohlo dát do stropu 30cm vaty v patře protože by měly stropy 220cm v patře a okna bychom měli zároveň se stropem.
TZ nemáme hrozné, něco okolo 12kW v -15 což se na 350m2 obytné plochy dá
Nutno podotknout že dům se začal stavět v roce 2002, první pokusné projekty které měly podobný vzhled se začaly kreslit 1999 - 2000cca a dům dokončen 2010, kolaudace 2011, kdy byly úplně jiné nároky na energetickou stránku budov
@vladimir_sacha Ten polystyren se podle mě nedoporučuje akorát z akustických důvodů a z požárních důvodů. Pak další věc je, že by pod tím měla být parotěsná folie. A to jednak kvůli vzduchotěsnosti - pomůže to i TZ, ale i tomu srážení vody. Otázka je, proč tam ten polystyren vůbec dávat (namísto vaty). Pokud jste tam dal co zbylo z fasády, tak to chápu.
Jinak obecná poučka je, že u nezatepleného baráku dělá střecha přes 30% TZ (to je velmi přibližné). Čili zateplit střechu vám ušetří možná větší částku, než zateplit zdi.
Jestli zateplovat radši strop nebo střechu... zrovna jsem to řešil u jedné z nemovitostí a došel jsem k názoru, že rozhodně střechu. Protože jednak půdu (u takovéhoto domu) většinou nedokážete neprodyšně uzavřít a když zateplíte jenom strop, bude vám tam stejně profukovat studený vzduch z půdy. Další faktor je, že zateplením půdy získáte potenciálně využitelný prostor, kde bude přijatelnější teplota. Zateplením stropu naopak teplotní extrémy půdy zvětšíte.
@m_i_r_e_k
Právě, že zůstalo z fasády a z podlah a všeho dalšího asi 30 balíků EPS 70 50mm, tak toho využiju a je tam podstatný rozdíl v teplotě hlavně v zimě, půda je široká z vrchní strany přes 3m, výška 1,7m, ale ze spodní strany obytné jak je SDK podhled, tak je rovný strop téměř 4 metry a já ten polystyren nasouvám mezi krokve až úplně dolů, dokud se neopře o vatu ze stropu, abych přerušil tepelný most.
V zimě, když byla zateplená 1/2, tak na zateplené polovině se držel sníh a námraza víc než na nezateplené, což je jasné, protože pod plechem bylo při venkovních -3 asi +1C, ale pod polystyrenem +6C a teplo nepustil pryč střechou, tím samozřejmě vzrostla teplota stropu, protože nebyl tak ochlazován
Připadá mi, že se vám povedlo vytvořit rosný bod přesně v krovu, být vámi, tak si raději udělám někde sondu jestli vám někde v té pseudo zateplené části nevzniká plíseň a nehnije krov...
jj, s tím rosným bodem bych byl dost opatrný. Tak si to ještě dozateplete a dejte si tam parotěsnou fólii.
Ten polystyren sám o sobě parotěsný není. Prý dokonce nestačí ani to, když vypěníte spoje mezi deskami.
@petrkunc132
Je tam dostatečně prodyšná mezera, protože toto zateplení je na úrovni trámů, ale nad tím je paropropustná folie, která je na volno, pak latě a potom až plech, který je imitace tašek, takže má dostatečné průduchy na větrání a vzduch tudy proudí normálně za tím zateplením po té paropropustné folii.
Je to suché, bez nějakých kondenzací apod....
Vatu a trámy máme mokré pouze tam, kde zatéká pravidelně a stabilně už 5 let a voda teče až po zdi někdy... Ale to je jiná záležitost