Dobrý den,
o víkendu jsme vybetonovali podlahu o rozměru cca 12m². Bohužel jsem si vše pořádně nezkontroloval a v jednom místě místnosti je síla betonu pouze 3,5cm.
V této místnosti jsem bohužel nepoužil ani kari síť. Beton byl míchán v míchačce poměrem 3:1. Pod betonem je polystyren xps300 o séle 12cm(jedna vrstva se zámky).
V místě kde je pouze 3,5 cm betonu bude TP. TP bude vážit přes 400kg.(zařízení 200kg + nádrž na vodu 220l).
Je nějaká možnost podlahu v místě pro TP vyztužit?
Napadl mě plech 3mm v rozměru např.:2x1m a přestěrkovat jej samonivelační stěrkou cemix nivela plus.
Jako finální krytina bude použita dlažba.
Všem děkuji za nápady.
a co udělat řez podlahy-dilataci a tam,kde je potřeba vyšší nosnost podlahy ubrat xps popř. udělat pořádný železobeton?!celé to předělávat znovu asi nechcete.....a když v místě dilatece udělaáte v blažbe spáru-pojede dlažbu od spáry na obě strany a spáru uděláte silikonem,ani o dilataci nevíte.osobně bych chybu napravil pořádně,než ztrácel čas kdejakým "lepením".
@kapino33 Přimlouvám se za řešení, které popsal @stavitel69. Plech na povrchu nemá smysl, pokud výztuha, tak musí být při spodním líci desky, aby přenášela vodorovnou sílu v tahu.
Díky za radu:) Konzultoval jsme to včera ještě se zedníkem co mi občas pomáhá a vyřešil jsem to tím, že jsem v místě kde bude stát TP a dá se říct i v celé ploše kde je slabá vrstva udělal schod 5cm, který jsem vyztužil kari sítí. Nevím jestli to mělo smysl, ale do podlahy jsem na několika místech navrtal díry a vložil do nich nařezané roxor. Vše svázal k sobě a zalil betonem. Co myslíte, vydrží to?
Díky