Neťesnosti mezi obvodovou stěnou a podlahou

Zdravím, v případě, že by blowerdoor test ukázal netěsnosti mezi obvodou stěnou a podlahou z duvodu, že omítky na některých místech nebyly dotažené až k hrubé podlaze. Jak by to šlo napravit, když už je vylitý anhydrit?
Odpovědět
U nás si liboval pán od BWD testu liboval, že nám netáhne podlahou. V přízemí máme dlažbu a na většině stěn už byly nalepené sokly. Ale pokud dlažba nebude, a je potřeba to řešit do 0.6, tak bych to asi zaakryloval.
Odpovědět
@mrquestion vymazat blowerproofem, to je super věc na tohle, jdou tím veškeré spáry i třeba zásuvky
Odpovědět
@petros4 takze normal vymazat poradne za diletacni paskou a utesni se to jo?
Odpovědět