Dobrý den, ahoj, chtěl bych se zeptat zda s tím nemá někdo zkušenosti. CETIN se vyjádřil k projektové dokumentaci domu následovně : "V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. V místě kolize stávající trasy a plánovaného vjezdu a zpevněné plochy požadujeme provést pokládku chráničky - trubka KORUFLEX 110mm - s přesahem 0,5m do volného terénu."
Trochu to nechápu, jak můžu provést pokládku chráničky na již v zemi uložené vedení??? Může mi to někdo objasnit, zda se s tím někdo takto setkal. Děkuji
@bamak netuším, je to klasická chránička na kabely. Spíš by mě zajímalo zda se s tím někdo nesetkal, nebo něco podobného správce sítě nepožadoval, a jak se to pak realizovalo.
Taky to nejspíš budeme řešit, tak by mě docela zajímalo k čemu dospějete. Chránička se dá podélně rozříznout a do ní strčit kabel, ale samozřejmě tím ztratí těsnost (což tady nevadí) a podstatnou část své pevnosti (to by vadit mohlo).
Existují i dělené chráničky:
http://www.kopos.cz/cs/novinky/novy/k...
Ale když si předepsali přímo KORUFLEX, který není dělený, tak bez rozříznutí kabelu (což je nesmysl) je jediná možnost rozříznout chráničku ... nejlepší by bylo se spojit přímo s nimi a domluvit se.
Počítám, že účelem je, aby měli možnost v budoucnu vyměnit kabel bez bourání vašeho sjezdu.
Spojte se přímo s nimi a domluvte se, co přesně tam chtějí. Ten Koruflex vám napsala nejspíš nějaká sekretářka, která si někde v papírech vyčetla, že jejich technici to na kabely dávají, a už jí nedošlo, že navléct nedělenou chráničku na už položený kabel je blbost.
My to měli ve vyjádření také a jejich technik nám to potvrdil. Káble vykopat a nasadit tu rozevírací vrapovanou chráničku. My naštěstí po vykopání zjistili, že už to v chráničce je.