Chránič A nebo AC

Zdravím, mám dotaz, zda-li musí být bezpodmínečně instalován chránič typu A nebo lze ho nahradit typem AC (který je citlivý jen na střídavý proud) v nové elektroinstalaci. Celkový počet je 6 chráničů
Odpovědět
@vladimir_sacha určitě A. Cenový rozdíl tam snad není žádný. Tam jde o to, že stačí zapnout např. jen obyčejný fén, přímotop na poloviční výkon a ten ho znecitliví a pak nemusí správně vypnout.
Odpovědět
@kekita No právě že se jedná o 2P 40A Eatony a ty zrovna AC vychází kolem 1000 ale A vychází úplně někde jinde a ještě jsou to až PF7. Jedná se o stravovací zařízení - kuchyně, výčepní zařízení, osvětlení led nebo zářivky. Přímotopy, bojler a trouba jde napřímo z jističů jen
Odpovědět
@vladimir_sacha záleží na revizákovi. Jsou takoví, co ti podepíšou cokoliv, ale prostě by to tam nemělo být. Přilepit fíčko ti může i levná LED žárovka. Víš co ale nechápu? Proč jsi už dávno nevyhodil ten rozvaděč co tam máš a nedáš tam nový, větší, do kterého to krásně všechno nacpeš podle norem. Celkově to bude rychlejší a levnější. Vždyť už to tady řešíš minimálně 2 měsíce. Vyměnit a osadit rozvaděč je práce na 1 den a v tvém případě na tom i ušetříš. A nechápu větu: "bojler, trouba jde napřímo z jističů jen" jako to nebudeš mít přes fíčko?
Odpovědět
@kekita Bojler přes ficko se nedává, trouba pevně spojená taky ne, přímotopy taky ne, kamerový systém taky ne, nouzové osvětlení taktéž ne. Rozvaděč je na 72 pozic od OEZ nový. Řešíme finanční stránku věci a ne to, kolik tam zůstane místa a ono tam asi 20 míst zůstane
Odpovědět
@vladimir_sacha nechte to na elektrikarovi co vam to dělá, ikdyz mám pocit že do toho hrabete sami i podle dotazů na jiných fórech. Jinak pořád je běžné že se používá AC ale je lepší už dát typ A a do budoucna bude klid. A jaký máte hlavní jistič v tom rozvaděči?
Odpovědět
@edison101 hlavní je 3x32A Já už něco tam dané mám, s elektrikářem dodělame ty ficka, ale on je v důchodě a nemá žádné OSVČ ani nic. A musím je nakoupit tak právě které mám vzít. Tam budou klasické věci jako mikrovlnka, chlazení, lednička, kávovar sporák jo... Pak jen světla ty ledkové a zářivkové, čerpadlo ve sklepě a zásuvky pro hosty na nabíječku jinak nic
Odpovědět
@vladimir_sacha aha škoda kdyby byl 3x25 tak by stačil chranič 25A a to je jak typ A tak typ AC stejná cena. Ale jak jsem psal pokud nebude mít revizák problém tak v klidu a neni třeba typ A určen projektem zatím u nás AC zakázaný není jak třeba v Německu . Dokonce dost elektroprodejen nabízí pořád jen typ AC a jiné tipy mají jen na objednávku. Jinak osobně mám nejlepší zkušenost s OEZ vím že ty nejlíp vydrží Eatony u nás vydržely 4-5 let a bylo po chraničech. Osobně montuji už jedině tuto značku.
Odpovědět
@edison101 Nakonec jsme našli ty Áčka na jednom obchodě za dobrou cenu, rozdíl 200 na jednom, tak se vzaly. Právě že potřeba byly ty 40A, když hlavní je 3x32A. Oez máme doma komplet rozvaděč, ale ten je v cenové kategorii trochu jinde a fíčko stejně už funguje tak napůl za 15 let co je elektrika, ne jednou sem se třepal a ono nevypadlo
Odpovědět
@vladimir_sacha tak jestli je u vás elektřina dělaná jak celý barák tak se nedivím že nevyhodí spíš se divím že u vás ještě nehořelo. A právě může být problém na typu třeba máte AC a proto nevyhodí. A pokud nevyhazuje tak už dávno měl být vyměněn
Odpovědět
@edison101 Je to doma starý AC typ na 3x40A a přitom přes něho může téct až 3x50A z hlavního jističe, ale to dělal elektrikář + RT zároveň a on to podepsal, tak jak sporákovku 3x16A na elektrokotel 24kW jako vypínač, přeizolované černé dráty modrou páskou atd.... Upadlý PE kolík ze zásuvky nebo 3x63A na 2,5 drátu 380V zásuvek, bohužel jiný nebyl. Líznutý kabel ve zdi vrtačkou do bojleru přes fázový drát, ale jen trochu.... A fungujeme, ovšem je to doma, víme co čekat a co jak je. Tam rozhodně tak ale fungovat nebudeme, tam to chceme udělat aspoň nějak podle norem už jen proto, že se tam budou pohybovat lidi a cizí osoby, budou tam záložní světla, 6 chráničů, dělené okruhy na venek a sklep a vše.
Odpovědět
@vladimir_sacha Tak ale podle toho co píšeš, tak to podle norem moc nebude- např. nouzové světla bys měl mít právě na okruhu, který ti vypadne. Aby dostali impuls, že se mají zapnout. To samé trouba bez fíčka? Co znamená, že bude pevně spojená? Ta musí jít taky přes fíčko. Teď podle nové normy, by měl mít každý světelný okruh svůj proudový chránič. Tj. kolik máš světelných okruhů, tolik musíš mít fíček. (Spousta lidí kvůli tomu má jenom jeden okruh na patro.) Nejdřív si nechej udělat PBZ - bez toho to stejně nezkolauduješ a tam bys to měl mít uvedené co a kde máš mít (teď mluvím o nouzovém osvětlení).
Odpovědět
@vladimir_sacha tak podle norem jasné jste se dozvěděl když jste se dotazoval na FB že porucha jednoho obvodu nesmí ovlivnit jiný obvod čili správně každý obvod musí mít svůje ficko. A hold si lidi budou muset zvyknout a to samé elektrikáři. Problém je že spousta jich se o nové normy nezajímá a jedou podle toho jak jsou naučení. Osobně každý rok chodím na školení zajímám se o to a taky se v některých věcech ztrácím co platí a co už ne. A to je co musí být přes ficko a co ne. Záleží i jak je veden kabel pokud není ve zdi mělo by být přes ficko všechno bez vyjímky jako ochrana před požárem a co je ve zdi nemusí být přes ficko kotel, lednička,mrazák. Čerpadlo ve vrtu pokud je zapojeno na tvrdo to samé bojler. Ale o troubě jsem nikdy neslyšel a to je co se týče RD hospody to mají určité jinak
Odpovědět
Článek se načítá
@kekita Pokud dojde k vypadnutí ficka jednoho, tak 2/3 objektu bude svítit pořád a to světlo jedno svítí přes druhé různě do kříže. Pokud nějaký zkrat vyrazí hlavní jistič, aktivuje se nouzové osvětlení tak jak při celkovém výpadku elektřiny.
Odpovědět
@edison101 Kabely máme ve zdi všechny, přes to fíčko nepotahneme bojler, přímotopy, jednu zásuvku na záložní zdroj a z něho kamery + router. Ta trouba bude ve svorkovnici zapojená, takže by to vadit nemělo ničemu. Jinak zbytek bude zapojen přes ty fíčka
Odpovědět
@vladimir_sacha tak jsem si teď pročítal normy jak to přesně je co se týče toho co nemusí být přes chránič. A přes chránič musí být vedeny všechny zásuvky do 32A které jsou přístupné laikovi (osoba bez elektro vzdělání) výjimku mají jen zásuvky pro kancelářské sestavy a jiné IT a chladničky. Prostě kde by vyhozením hrozili velké škody do toho bojler přímotopy atd nepatří takže buď přes chránič nebo to napojit na tvrdo v krabičce ( nedoporučuji protože tak v případě poruchy se vytáhne ze zásuvky a obvod jede dál). A co se týče osvětlení nýbrž se jedná o hospodu tak žádný chránič nesmí jistit více jak jeden obvod i tak by to nemělo být ale u toho osvětlení je to ještě zdůrazněno. Nesmí to prostě projít revizi.
Odpovědět
@edison101 To že norma píše je jedna věc, že to projde je věc druhá. Určitě nikdo nebude na 12 světelných okruhů kupovat 12 fíček, ale uděláme to normálně tak že budou 3 a z každého 3 - 4 jističe na samostatné okruhy do kříže, když vypadne něco, tak pořád se bude svítit vedle a naopak. A přímotopy, bojler musí být stejně natvrdo, aby uznali nízkou sazbu, takže tam je to jedno a trouba bude taky napevno do věnečku a kdyby ne zásuvka bude jednoduchá a jen na to a schovaná za tím.
Odpovědět
@vladimir_sacha bude muset dát tolik Fi Tičr už jde po tom a kontroluje po revizakach věci protože hodně jich to dělá jen od stolu a odebírají jim tak oprávnění a tím tlačí ostatní aby procházelo jen co splňuje normy.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.