Čistička nebo tlaková kanalizace

Ahoj, prosím o názory,máme dosah tlakové kanalizace cca 60m,nepovolí přípojku,ale chtějí prodloužení hlavniho radu,máte zkušenosti?Je možné místo toho mít čističku odpadních vod?Nebo se musíme napojit na kanalizaci?děkuji za odpovědi 😀
Odpovědět
@lenakal těžká odpověď. Budou se snažit přinutit vás, připojit se na kanaldu. Buď budete muset prokázat, že to nejde, to je ta jednodušší varianta. Třeba z technického hlediska nebo nejjednodušší je , pokud by část šla přes cizí pozemek, získat od majitele pozemku nesouhlas s umístěním kanalizace. Další možností je prokázat, že je varianta prodloužení řádu ekonomicky výrazně nevýhodná proti ČOVce. Tato verze je ale dost na libovůli úředníka, nicméně zákon na ni pamatuje, takže to je varianta reálná. Každopádně budete potřebovat kladný HGL posudek, aby jste mohli přepad čovky zasáknout, souhlas správce povodí k tomu vsaku a povolení k vypouštění odp vod do vod podzemních (povrchových, pokud máte poblíž) ČOVku zrovna navrhujte "ohláškovou" tam se dá argumentovat kvalitou vypouštěné vody. Počítejte, že vám budou pokoušet vnucovat kanaldu, ale prodloužení řádu o 60m bude kua drahé (kamenina....) proti čovce za 50. Ale bude to boj, s tím počítejte. A asi se to potáhne.
Odpovědět
@petros4 děkuji moc za odpověď,s tím počítám,že to bude boj :-)
Odpovědět
@petros4 můžu se ještě prosím zeptat jaký zákon to upravuje v případě neekonomické varianty? děkuji