Zdravím, po méně a více úspěšných pokusech s topením se na Vás obracím, opravdu již ztrácím možnosti jak a co zkoušet.
Blanzek 730 Aqua vložka je napojena přes 3CV a čerpadlo Grundfos UPE 25-60 do topného systému.
Čerpadlo má 8 regulací výkonu dohromady.
Máme v systému 3 CV další, který dělí topení vrchní patro podlahovka nebo spodní patro podlaha + radiátory vrchní.
Pokud jede teď čerpadlo na stupeň 8, 3CV nastavím tak, že zpátečka k vložce je 55-60 a výstup 65 - 70, ale takto se točí 2/3 až 3/4 vody v malém okruhu a jen malá část jde do topení.
A teď s tím dotazem
Je lepší.
a) Nastavit nižší otáčky čerpadla (např. Poloviční) a 3 CV zregulovat na 55 - 60 vratných, že by teoreticky šla polovina do systému a jen polovina zpět malým okruhem?
b) Čerpadlo hnát na plné jako doposud , ale ventil 2/3 vody honí v málem okruhu?
Jde o to, že PT topí krásně všude, jak horní tak spodní patro, ale radiátory buďto netopí vůbec a nebo jen horní polovina a někdy jen přední třetina od kohoutu
@vladimir_sacha Vám se nedá odpovědět. Celý systém máte nějak divně zapojený. K dispozici máte jen projekt natolik počáraný, že se z toho nedá poznat, jak to funguje. Navíc je to zapojené evidentně blbě. Nejlepší řešení je opravit to.
@zubr487
Tak opravit.... To už moc nejde, je to většinou zalité v zemi nebo zaomítané, jediné co by zde šlo, tak přepojit AN tak, aby se ohřívala hned.
Tady je problematika velikého domu, 300m2, 12 + 10 okruhů PT a k tomu 6 radiátorů prostě jedno Grundfos čerpadlo neutáhne, byť rozdělovače PT mají svoje samostatné zabudované čerpadlo, tak ovšem už jejich celkový výkon a průtok přetahuje to centrální.
Už mám zjištěné.. Buďto bude topit spodní PT + radiátory a nebo PT spodní a PT vrchní (Teď jsem to tak nastavil) a nebo PT vrchní jen, je to nedostatečný průtok toho čerpadla dle mého názoru
Problém částečně vyřešen.
Pomohlo zpomalení čerpadel PT v každém rozdělovaci ze II na l
Radiátory v ložnici začaly topit, potom by mne zajímalo nastavení termostatického ventilu v rozdělovací PT před čerpadlem.
Jedná se k ESBE 35-60C
V horním patře byl ventil nastaven na 6
Ve spodním na 4-5.
Po nastavení obou term. ventilu na hodnotu 3 začaly topit radiátory a zároveň se hrnula teplá voda do PT.
Jen mám jeden dotaz @zubr487
Je tam kolečko 1-6, zespoda přívod, z levé strany napojena zpátečka z PT a nahoru je čerpadlo v rozdělovači.
Je myšleno tím 1-6 něco jako stupně ,,10-60"? Nebo je to prostě jen stupnice nezávislá na teplotě?