Odpověď na příspěvek od jaasminka:
Máme úplně nové ponorné čerpadlo, nový tlakový sp… @jaasminka Máte blbě tlak v expanzce. Píšete, že máte natlakovanou na 2,2 baru a tlakový spínač vypíná na 2,5 baru. Tlak v expanzce by mě být o 0,2 baru nižší než ja ZAPÍNACÍ tlak spínače !!!!! a ne vypínací. https://www.akoupelnyatopeni.cz/jak-n...Odpověď na příspěvek od jaasminka:
Máme úplně nové ponorné čerpadlo, nový tlakový sp… @jaasminka nejdřív buď snížit tlak v nádobě nebo zvednout vypínací ale 2.5 baru je málo máte jenom 0,3 baru rozmezí když čerpadlo vypne a kdy zase zapne kterej vul vám to dělal. Pokud bude problém přetrvávat tak záleží kde je spínač a kde nádoba atd a může to být někde sníženym průtokem.Odpověď na příspěvek od lladis:
@jaasminka Máte blbě tlak v expanzce. Píšete, že… @lladis Zapomněla jsem napsat, že spínací tlak tlakového spínače dle návodu je 1,4bar. A původně byl tlak v expanzní nádobě nižší a dělalo to taktéž. Proto to bylo pak dotlakovano. Včera tedy znovu upuštěno na cca 1,1 bar a problém je stále stejný. Do kompletní výměny (čerpadlo, expanzka, spínač) s tím problém nebyl.