Podal jsem žádost o připojení k el energie a chtějí po mně doplnit údaje o plánovaném TČ. Mají totiž obavu, aby mi vůbec TČ povolili, jelikož jsem údajně daleko od transformátoru.
Setkal se někdo z Vás s tímto? Jak to lze řešit? Jak jim můžu sdělit parametry TČ, když mám dům zatím pouze ve stavu projekce?
Díky za reakce.
Ahoj, pokud už máte vybranou firmu pro TČ, tak to konzultujte s ní, nebo s elelktrikářem. My jsme dávali přihlášku na čez taky ve fázi projektu a neměli jsme s tím problém. Pán, co nám TČ dělal, napsal nějakou zprávu, kde udal pravděpodobné parametry TČ a stačilo jim to. Pokud ještě nemáte vybranou firmu pro TČ, tak s tím asi nic nezmůžeš, jestli se čez seknul.. :-S
aj tak by si mal vedieť teplotné straty a podľa toho výkon TČ ak budeš potrebovať vysoký výkon asi nedostaneš súhlas , lebo nestačí distribučná sieť,TČ samotné nemá vysokú spotrebu iba ak by pridávali špirálu , prečo práve TČ ked investícia je ťažko návratná?
@duzu
Tak jsem zkoumal informace a jsem zase o neco chytrejsi.
Dle nekolika lidi by mi melo stacit TČ o výkonu okolo 7-8kw, což znamená příkon asi 2,5kw. Startovací proud do 25A, ustálený proud okolo 7A. to mi nepřijde opravdu moc.
Před chvílá jsem se ale bavil s chlapikem z EONu a ten mi tvrdil, že jsou schopni mi garantovat okolo 2A ustaleneho proudu, což mi přijde jako absolutní blbost, to přece nemůže uživit ani běžnou spotřebu domu, nebo se pletu?
@duzu A TČ chci proto, že nemám možnost plynu, jedině krbové kamna nebo kotel na tuhá paliva. Dále mám velký pozemek, nemusím dělat vrt. Krbovky budu mít stejně, ale nechci být otrokem domu a muset dělat na každou zimu 30m3 dřeva.
dobre a nie je lacnejšie dať tie prachy do zateplenia a použiť len infra kúrenie? tiež nemám plyn zateplil som najväčšie úniky tepla okná, podlahy,povalu a používam elektrokotol i dnes mi stačí 2 kWh na 80m2, pri väčšej zime kúrim do krbu max 50 dní za sezonu spálim 3m3 dreva. ešte k tomu odberu pokiaľ nemáš plyn a budeš žiadať sadzbu k TČ k tomu musíš mať i el. bojler i el sporák takže príkon aspoň do 25A, aspoň u nás je to tak musíš mať celú domácnosť na el. aby si tú sazdzbu dostal. pokiaľ by si sadzbu nedostal pre slabú rozvodnú sieť , alebo ju nežiadal potom platíš v sadzbe pre domácnosť a to je podstatne viac TČ nezavrhujem len dnes bez štátnej dotácie je jeho investícia tak na hrane jeho životnosti,možno o 2r bude u nás štátna dotácia na obnoviteľné zdroje lacnejšie tiež vyjde fotovoltaika máš vlastnú elektráreň na streche koľko vyrobíš energie toľko sa ti odpočíta z odberu ak máš naviac nedostaneš nič preto nehrozí vyrábať el na zisk teda aspoň u nás
@duzu ja nechci zateplovat, chci pouzit cihlu Heluz Family 44cm bez zateplení. Měl bych taky říct, že já budu vytápět 2,5x vetsi podlahovou plochu jak ty.
fotovoltaika mi prijde neumerne draha a v rozpoctu na cely dum by to delalo klidne i 25% nakladu...
@duzu o to nejde, ale nekolik projektantu me od toho odrazovalo, tak jsem na ne dal...a je pravda, ze Heluz Family uz ma dobre parametry. jen mi EON s tim TČ udělal zatím čáru přes rozpočet. Před koupí pozemku jsem se snažil řešit všechno, abych měl jistotu, že mi nic nebude branit ve stavbě, ale toto mě vůbec nenapadlo...
ja som sa tomu nevenoval no čítal som tu porovnávanie ceny a tepelných strát a lepšie je betonová tvarovka s drážkami 30cm pre inštaláciu + zateplenie, pozri diskusiu tu na modrá strecha .sk hlavne nick mio23 stavia pasív a ten má porovnanie i diskusia k tomu
Ano. Setkáváme se s tím, že si lidé koupí pozemky na stavu RD a po nahlášení přípojky Energetika oznámí, že vzhledem k již tak "napruženému" výkonu trafa a malé rezervě na větvi nechce přípojku povolit.. V mnoha případech jim dávám za pravdu.. Uvědomme si, že energetická náročnost rodin několikanásobně vzrostla a stávající vedení, mnohdy staré i několik desítek let, je na dnešní dobu těžce poddimensováno. Hlavně - Čez nechce investovat, ale vydělávat.:-) Kvůli jednomu či dvěma novým zákazníkům nebude dodávat nové trafo, nebo předělávat staré(ale plně funkční) vedení(u venkovního je přetažení brnkačka, ale ta zemní vedení? Výkopy, uzavření komunikací, technika, nové povrchy .. ani náhodou.. )
@jirimozny vedení není v zemi, je venkovní.
Co to potom znamená? že mám smůlu?
Rád bych podotkl, že v minuloti bylo na větev připojeno o několik trvale obývaných domů více, nyní už některé nejsou obývané vůbec a některé jen příležitostně jako chata. Proto mi není jasné, proč by tam neměla být kapacita.
Dnes mi přišel email, že předali mou žádost na regionální správu ke zpracování a do 30 dnů dostanu vyjádření poštou.
Hlavně mě zaráží to zmatené telefonické vyjádření, že přípojku pro dům bez problémů povolí, ale s TČ může být problém. Přitom TČ už mají takové parametry, jako každý druhý spotřebič.
@jirimozny Tak mi právě volal chlapík z EONU, že mi pošlou smlouvu. Tak jsem se ho dotazoval, zda bude nějaký problém s připojením TČ.
Dostalo se mi odpovedi, ze nevi, ze musí spočítat rozběhový proud, který u mě bude výpočtem garantovatelný a já musím na trhu najít dodavatele, který mi zaručí takové TČ. A že je klidně možné, že tam vyjde nesmyslny proud 2A.
Tak mám takový pocit, že podle jejich parametrů papirovych bych asi neměl mít Lednici, pračku...proste nic...
@flakac Je to sice off topic, ale taky bych doporučil, abyste ještě promyslel tu cihlu bez zateplení. Rosný bod bude ve zdivu, detaily a tepelné mosty těžko vyřešíte... Tato cihla má dobré parametry, ale papírově, v praxi jich těžko dosáhne. Je to taková cihlařská lobby :) Tady se to řeší v hodně diskuzích, zkuste kouknout. Jinak s tím proudem je to peklo, ale tohle se prostě stává. Ti před vámi kapacitu vyčerpali, na vás už se nedostane...
@flakac NN. Neznamená to že Vy máte smůlu, jen říkám, že se setkáváme s problémy u připojení a velikostí jištění, které majitelé žádají.. V mnoha / a myslím tím mnoha / případech chtějí majitelé navýšit jistič z 25A min o stupeň, o dva. Moderně se budují kuchyně s indukčníma nesmyslama, a pod.. moc to nechápu, ale když na to má někdo prachy.
Jen bych truchu podotkl - zmiňoval ste se o objektech, které nejsou "trvale" obydleny např chaty, a pod.. Jenže ono se s tím prostě počítá - mají garantovaný příkon /jako by jel objekt celoročně/.. Nikdo přece nemá smlouvu od dodavatele, že elektrika mu jde od května do října - protože je to chata.
Dodavatel nepřijde změřit zkutečný příkon větve, je dáno prostě takový či onaký příkon na papíru. Síť, větev, nebo jak tomu chcete říkat, je počítána na výkon trafa, délku vedení, materiál vedení, zkratovou odolnost a pod.. Dnes ja je tvrdá síť, jistě ste už slyšel, že mnohdy při "prasknutí" elektroniky úsporných zářivek nezareaguje podružné jištění a rovnou vypadne Hlavní jistič či pojistka v HDS. Pořádnej "šlus" si pak veme s sebou třeba i sadu pojistek či deon na odjištění větve..
Dál bych se chtěl zeptat.. hodně všude čtu - ten či onen dodavatel..např. U Eonu mi to nedovolili, tak jsem přešel , Bohemia Energii /či jiného/ a ten mi to (připojení daného spotřebiče) umožnil.. Zajímalo by mě, jak dodavatel ovlivní svou smlouvou kvalitu, či stav přívodního kabelu k jističi..
@jirimozny Díky za relevantní odpověď.
Zpočátku jsem plánoval také jistič 32A, ale po ujištění od spousty lidí, že mi bude bez problémů i s TČ stačit 25A, jsem žádal o tento. Když vezmu v úvahu, že přítelkyně stejně nechce el. vařič, ale radši propan-butan, tak si myslim, ze opravdu stacit bude.
S těmi neceloročně obývanými objekty máte pravdu, ale zároveň mě to vede k otázce. Ve větvi tím pádem zůstává dostatek příkonu, který nevyužijí nikdy ostatní. Ze zušenosti vím, že je obydleno i v hlavní sezonu max. polovina chat. Myslíte si tedy, že je případné připojení TČ rizikové? Bude někdo od EONU potom kontrolovat, co mám připojeno? Budu jim muset prokazovat parametry připojeného TČ? Dostanu sazbu D56?
Co to pro me bude vlasně znamenat, když mi opravdu napišou garantovany proud třeba 5A? Jak se řeší podobné případy, se kterými se setkáváte?
Ve skutečnosti si myslím, že ono to tak horké nebude.. Přípojku mít budete.. Je tomu asi 5 let co jsme dělali přípojku pro baráček, kde řešili také TČ. Koukal jsem na poznámky z toho projektu a nalezl. Přívodní kabel z HDS přívod cyky 4*25mm2/23m - jistič 32A/B/3 a jistič. Nainstalovány 3 segmentové spínací hodiny (bojler, příhřev,TČ). TČ - 3,2KW + 9KW záložní dohřívač. Ale k dosažení taryfu D56 bylo nutné dodat protokol o instalaci tepelného čerpadla - že odpovídá tep. ztrátám objektu a revizní zpráva. Jinak si myslím, že jistič 25A je možná málo... zpočítejte si ale příkony zař. co budete mít doma
@jirimozny
Tak jsem zkoušel spočítat příkony všech spotřebičů a dospěl jsem včetně TČ ke 13kw/h. Počítal jsem přitom 3TV, pračku, žehličku, stereo, satelit, jeden bezny PC a 1 notebook, myčku, mixer, rychlovarku, vysavac, toustovac, 1chladnicku a 1 mraznicku. Dle nabídky TČ bere asi 2,5kw, já počítal 3,5.
El. vařič ani mikrovlnku nechceme.
Ještě je pochopitelně nutné počítat se svícením, ale tam nemám představu, kolik počítat, já osobně bych rád využíval LED, snad na to budou peníze.
@flakac
no.. Je jasné že součinnost těchto spotřebičů nebude nijak veliká, ale při stanovení jištění si musíte také brát ohled na - lednice a mraznička, PC mají dost strmý náběh - slabší, vyhřátý jistič při náběhu těchto zař. může *a stáváse to* vypadne. To svícení - počításe cca 1kW u RD. Jinak.. byl jsem také blázen do LED. Víte, zklamalo mě to. Dnes mám LED zdrojema osazeno cca 80% procen světel našeho RD. Když si spočítám co mě ty zdroje stály * i s VO slevou*, asi se mi to nikdy nevrátí. Je pravdou, že pořád, cca 1x za 2 měsíce reklamuji nějaký zdroj. A NENÍ to světlo, které by mi bylo 2x příjemné. Vnitřně se nehodí na světla se senzorem.
Jaký záložní zdroj tepla? myslím při mrazech a nebo poruše TČ? Nikde ste nezmínil rezervu na venkovní, zahradní činnosti, nikde nebudete mít 3F venkovní zásuvku? co čistička?
@jirimozny
Díky za názor na LED. Mi u nich hlavně vadí, že je mezi nimi kvalitativně obrovský rozdíl. Vybrat ty pravé, to snad ani nejde.
Záložní zdroj tepla bude krbová vložka s teplovodním výměníkem.
S rezervou na venkovní činnosti určitě musím počítat, jen nevím jakou. Cirkulárku nechci, mám k ní averzi, otec si na ní pořezal ruku. Používám raději motorovku. Sekačku na trávu plánuji taky spíše motorovou, nesnáším tahání kabelu za sebou.. Přesto s 3f zásuvkou počítat musím, může se stát, že tam zapojím jednou do roka štípačku na dřevo a pravda, to už je frkot, je tam 4kW motor. Taky mě ještě napadlo, že musím počítat s čerpadlem na vodu ze studny. Čistička nebude, musí být jímka na vyvážení.
@flakac Sousedovi jsem dělal před 8 lety elektroinstalaci v RD. Nejdříve, promiňte, měl postoj jako vy. "tohle mít nebudu, to taky ne, tohle je zbyečný". Po těch letech mohu říct, že se mu vícepracema elektroinstalace zdvojnásobyla. ;-)
Začalo to novou garáží s útěkovým kutlochem, jak říkáte čerpadlem na využití dešťové vody, pergolou, osvětlením pro přístřešek na dřevo s 3f zásuvkou pro štípačku, vymoženostma v kuchyni ( pro pani ) a pod.. Radím dobře volit cca 20% reservy pro jak domovní rozváděč, tak i pro venkovní rozváděč s dostatečnou průchozí trubkou do nějaké zemní šachtičky, at nemusíte bourat fasádu.. Rozhodně nedoporučuji používání prodlužovacích přívodů jak doma, tak to omezte i venku.. dobře si rozvrhněte co, kde, naco a cokdyby.. jako projektant pořád dokresluji více a více zásuvek,světel, čidel EZS, EHS do již hotového projektu..
@flakac
Je to trochu těžší..
Hovoříme zde o instalovaném, jmenovitém příkonu - to co jste počítal - max el. energie odběru. Je zdo mnoha aspektů jako soudobý výkon, činitel náročnosti a pod.
Klasika - řekl bych vaše nároky - instalovaný příkon zař. cca 17 kW. Soudobost/někde součinnost/ se předpokládá u takovýhle RD cca 0,77. Když to vypočítáte 17kW*0,77. Soudobý příkon cca 13kW. Což odpovídá jističi 3x25A před elektroměrem..
Prosím, berte to jako příklad.. neznám váš projekt
@flakac omlouvám se za přerušení textu, dcerka měla důležitejší veči k vyřešení!!! :-)
poté je nutné počítat celkový proud pro přípojku. ja na to vzoreček ( ted trohu počtu )..
proud = těch našich vypočtených 13kW/ (odm. ze 3.*400*0,98)= cca 19A. Když pominu výpočty jako úbytky, zkrat odolnost,oteplovací proud, impedance a zkrat proudy, v pohodě to zvládne cyky 4*10mm2
@flakac A ano, pokud si nebudete tedy dále vymyšlet v RD, moderní, technologické nesmysly, 3*25A by měl vyhovět vaší představě.. :-) Těch 20% jsem nemyslel výkonově, ale místem v rozváděči!!!
@jirimozny
Zdravím,
Tak jsem dnes obdržel návrh smlouvy a údaje v ní jsou následující:
3x25A
NN 0,4kV
Jistič typu B
Celkový instalovaný příkon: 10kW,
z toho:
1kW osvětlení
3kW standardní spotřebiče
3kW Tepelné čerpadlo
3kW Ostatní spotřebiče
Tepelné čerpadlo bude s parametry:
příkon 3kW
napětí 400V
Rozběhový proud 9A
Chtěl jsem se zeptat, zda tyto jejich hodnoty pro mě něco znamenají nebo to mám v klidu podepsat.(asi ani jinou možnost nemám.)
Lze vůbec sehnat TČ země-voda s takovým rozběhvým proudem?
Co se stane, když zapojím TČ s vyšším rozběhovým proudem? Je možné, že budu mít s EONEM problemy? Třeba že řeknou, že jej nepřipojí nebo mi neschválí sazbu d56? Pokud totiž vím, tak musím dodat EONu nějakou revizní zprávu od TČ.