Plynovy kotel, krb a digestor

Na jednu místnost (14m2) až příliš, ale taková Je situace v kuchyni. Je to vůbec možné a bezpečné mít toto v jedné místnosti? Kotel je turbo kondenzační, digestoř by byla s uhlikovym filtrem a krb zatim jeste neni, ale původně byval v kuchyni(je tam komin).
Odpovědět
Digestoř v cirkulačním režimu nemá na nic vliv (píšete o uhlíkovém filtru, takže předpokládám cirkulaci) Kondenzační kotel obvykle mívá sání vzduchu i odvod spalin ven. V tom případě to taky nemá vliv na ostatní spotřebiče. V případě nasávání z místnosti mohou být problémy se současným provozem KK a krbu..
Odpovědět
@zubr487 Dekuji. Ano, kotel ma sani vzduchu zvenku, takze tim padem i umístění digestore nehlaje roli. Krbova kamna by mohla byt jeste v obyvaku, ale ten je malicky, takze by zase nemusel splnovat pozadavky na okolni prostor.
Odpovědět
@azsinanecovzpomenu Cirkulační digestoř a KK se sáním z venku Vás nijak neomezují. Umístění krbu je omezené jen komínem. Můžete ale mít problém s přetápěním malé místnosti. Záleží na tepelných ztrátách místnosti a výkonu vybraných kamínek.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí