Dobrý den,
řeším problém, který se mi opakuje již druhou zimu a to tekoucí vodu z digestoře. Digestoř je komínová vedená skrz strop na střechu domu. Skrz strop vede flexi hadice ( strop 25 cm Miako+beton), potom následuje 40 cm minerální vata, ve které se flexi hadice napojuje na origo plastovou žebrovanou flexitrubku, která vede přes průchozí tašku na střechu (vše jde přímo kolmo nahoru). Mezi vatou a střechou (zde už vede ta origo plastová flexi hadice z tašky) je cca 1 m volného prostoru, který je na půdě a je nevytápěn. Pravděpodobně dochází k tomu, že v té nevytápěné čáti dochází ke kondenzaci a vše pak stéká dolů tou hadicí až na indukční desku. Přemýšlím zda, když ten 1 metr hadice nějak obalím a zaizoluju zda to pomůže. Napadá Vás jak toto vyřešit nebo měl jste někdo podobný problém??
Zkuste to zaizolovat vatou. Mohlo by to pomoc. Pokud se dělá vývod digestoře svisle nahoru přes střechu, musí se udělat odvod kondenzátu. Proto doporučuju dělat vývod digestoře do stěny a ne do střechy.
Měl jsem podobný problém s ventilatorem na WC v podkroví, tekla z nej voda. Po zaizolovani trubky vatou na nevytapene pude bylo vše OK. Myslím, že u vás to bude obdobný problém.
no radili mi v kuchynském studiu, když dělám vývod trubku z digestoře tak dát tčko
tj. po 45 stupni do zdi, ale ten odpad vést ještě ve zdi níž pod digestoř, vysrážená voda pak neteče do digestoře, ale dolů do slepé, kde se pak zase odpaří ....