Prosím o radu.
Mám bungalov, střecha vazníky. Izolace stropu foukaná 40 cm.
Při velkém větru bouchá podtlakem stresni folie a způsobuje v domě velký hluk. Přijde mi, že mezi vazníky je volnější a proto se to stává.
Má někdo nápad jak to vyřešit? Setkal se někdo s podobným problémem?
Děkuji.
Muze klidne byt. Kdyz napinate difuzku v lete, byva pak nasponovana jak struna. Kdyz se dela pod 10° je pak volnejsi a muze delat pri vetru hluk. Pokud ale strikaji penu na difuzku (coz nevim, jak provadi) tak nemuze mlatit.
Az bude foukat, zkuste jit po zvuku a zjistit mista s nejvetsi intenzitou
@mdreiseitl zdravím mám stejný problém difuzka je volnější to vím. Jediné co mě napadá je si nechat nafouknout mezi krokve na tu difuzku strikanou izolaci. Nebo nějaký nápad?
@michal_kaputa Toto mi také někdo radil. Ale jednak do toho nechci vrážet další prachy za stříkanou izolaci a druhak to nechci úplně zavřít (zas*at). Napadlo mě to něčím vyšponovat (např. ohlý drát přikotvený k vazníkům), ale aby se pak fólie neprodřela nebo aby to nedělalo bordel při změnách tepla (roztažení a smrštění fólie)...
stale nevyreseno, pri silenjsim vetru jsou stale slyset odezvy od volne folie.
me napadlo vypnout folii stresni lati pripevnenou uprostred mezi vazniky, pripadne vytipovat mista a udajne se to da vypnout z venku, ale je nutne sundani krytiny na tom miste.