Jak lze uzemnit hromosvod, když chybí zemnící pásky?

Přistavujeme k řadovému domu a v místě, kde byl hromosvod domu sveden do země teď stojí přístavba. Po zalití základové desky přístavby byl hromosvod nad deskou přerušen. Pod přístavbou nejsou zemnící pásky. Jak lze teď vyřešit uzemnění hromosvodu, když se nelze napojit na původní místo a chybí zemnící pasky?Snad se ptám srozumitelně, sama tomu vůbec nerozuumím.😉 Mnohokrát děkuji za odpoveď.
Odpovědět
můžete (musíte) použít samostatné zemniče typu A, minimálně dva. Stojí to nějaké peníze a je velká škoda že jste na to nemysleli při přistavování. Přesné požadavky na provedení vám dá Váš revizní technik, stejně ho budete potřebovat na revizi, tak ať Vám řekne jak to chce, aby to v pohodě prošlo.
Odpovědět
1