Ahoj všem. Prosím o radu, jak nejlépe vyřešit prostup na střechu pro elektro (anténa) a budoucí solární panely či fotovoltaiku. Mám plochou střechu, skladba, paroška, polystyren, spádový polystyren, TPO folie. Kolem je atika.
Máte někdo tipy, jak to udělat? Fotky, doporučení apod.? Trubka DN110 nebo DN80? Za každou radu budu nesmírně vděčný. Zatím uvažuji, že bych nahoru vyvedl potrubí a udělal tam přes kolínka takový nos, aby mi dovnitř netekla voda. Dále jsem uvažoval o zafoukání izolací zespodu, kdy to potom jednoduše vykuchám, když tam budu něco dávat.
Děkuji všem.
David
@davex bacha na to, PVC a TPO neni kompatibilni. Neda se to spolu svarit
Musis si to nechat vyrobit na zakazku podle tohoto http://www.topwet.cz/technicke-inform...
nebo jednoduse pouzit standardni postup pro izolace prostupu. viz treba http://www.uzitecna-izolace.cz/files/... strana 39.
pokud bys to takhle chtel nechat izolatery delat na kolene - tak jen pozor, je potreba tam ty pvc trubky davat prirubou dolu az budes davat kolena tak, aby ti do mezery mezi trubkou a prirubou netekla voda.
@davex na fve by ti stacila i 50ka. 80 by melo byt dostatecne i pro hadice na termalni solary. Zjisti si nekde prumery tech hadic nebo trubek vcetne izolace.
Osobne bych zvazoval 110 i kvuli pripadne rezerve na trubky klimatizace kdybyste o ni nekdy v budoucnu uvazovali...
@jumpmans Jo, tak to raději dám tu 110 ať mám klid. Stejně to teď budu zakončovat pod TPO folií s tím, že kdybych tam něco dal, tak se jednoduše udělá prostup jen ve folii.