Chtěli bychom se zeptat, budeme mít skoro rovnou střechu (sklon okolo 4°), máme navrhnutou skladbu střechy takto:
1) Mechanicky kotvená hydroizolační fólie Dekplan 76, tl. 1,5mm
2) Separační sklovláknitý vlies Filtek V
3) Tepelná izolace EPS 100 S Stabil ve dvou vrstvách s překrytím (celkem 280mm)
4) Parotěsná vrstva Glastek 30 Sticker plus , tl. 3mm
5) Záklop
6) Konstrukce krovu
7) Rošt z PZ profilů
8) Sádrokarton
Dům máme do L-ka a atika bude jen vždy z čela- jak nyní řešit vzduchotěsné navázání na obvodovou stěnu po celém obvodu stavby?
Také řešíme problém s kondenzací vody a zda střechu nějak mezi sádrokartónem a krovy odvětrávat či ne, aby se nám tam nesrážela voda.
Předem děkuji za všechny názory :-)
parotesna vrstva (parozabrana) tam je - viz bod 4. vzhledem k tomu, ze maji nadkrokevni izolaci je az nad zaklopem.
predpokladam ze zaklop je ze drevenych prken? pokud ano, prkna by si s pripadnou vlhkosti mela bez problemu poradit
nicmene plati - glastek musi byt vytazen ke stene, na ni nalepen paskou
@johanka24 určitě jedna z dobrých variant jen bych byl při tom až se dodělá záklop a bude se pokládat polystyren a vrchní vrstva aby tam nebyli tepelné mosty a nějaká dírka ve vrchní konečné izol.folií.čus