Špatně sešroubovaná vaznice

Dobrý den, máme necelý rok starou dřevostavbu. Sedlová střecha (sklon 40 stupňů) je řešena vaznicovým krovem. Dvě vaznice jsou 12 m dlouhé. Každá je sešroubovaná ze 3 dílů. Jedna z vaznic se zdá být špatně sešroubovaná a tudíž prostřední díl se zdá být značně křiví a zdá se, že nadzvedává krov (viz foto). Celý dům značně pracuje. Objevují se praskliny v omítce na zdech a především u oken a dveří, také na vydlážděné podlaze. Také dveře jdou výrazně hůře zavírat. Chtěla jsem se zeptat, zda špatně sešroubovaná vaznice může mít špatný vliv na dům a zda je možné křivou vaznici u stavitele reklamovat?
Odpovědět
Těžko soudit z těch fotek. Přijde mi spíš, že se ta vaznice celá ohnula, pravděpodobně vlivem nějaké další síly, a v důsledku se ten spoj takto rozevřel. Asi bych se obrátil nejdřív na statika, aby se pokusil odhalit původní příčinu. Pak bych to určitě zkusil reklamovat.
Odpovědět
@m_i_r_e_k Konkrétně ta vaznice se bude spíše vytáčet z důvodu schnutí. Ty 3 hřebíky tomu nejsou schopny zabránit. Já mám na domě vytočené vaznice až to hezké není. Protože na pile nařezali vaznice ze středu trámů což se právě z důvodu kroucení dělat nemá.
Odpovědět
@m_i_r_e_k Děkuji moc za příspěvek. Hezký den Žaneta
Odpovědět
@dyrup Děkuji moc za příspěvek. Hezký den Žaneta