Uložení vaznic ve štítové zdi

Profilova fotka
Dobrý den. Chci se zeptat zkušenějších. Dnes u nás byl dozor po dozdění štítů a mimo jiné prasárny zedníků, o kterých víme, nás upozornil, na špatné uložení středových vaznic ve štítových zdech. Ve případech je pod vaznicí z jedné strany díra (viz foto, foceno odspodu), z vnější strany zdi je dolepený kus cihly. Na druhé zdi jsou vaznice uložené přímo na cihlu. Řekl nám, že vaznice musí být uloženy na betonové lože, jinak hrozí tím, jak bude dřevo pracovat, drcení cihel pod vaznicemi a potažmo zdiva níže. Je tu někdo od "fochu", kdo mi to může potvrdit? Případně jak to máte vy? Děkuji. (Zdíme z Heluz 50.)
Odpovědět
@ptjj Ano, všude kde je styk krovu se zdivem je udělaná betonová patka a vložena separační izolace.
Odpovědět
Dozor má pravdu, navíc vy jak máte ty vaznice z jedné strany dokonce podepřenou jen kouskem cihly a ne v celé ploše, tak tam máte jistotu, že vám to tam celé dopraská, jak si vaznice sedne. Cihlovzduch je ten nejkřehčí materiál, ze kterého snad můžete postavit a je tedy více než nutné veškeré tyhle bodové zatížení rovnoměrně roznést, buď pomocí betonového věnce, anebo podbetonávkou. Dokud nemáte položenou střechu, tak ty vaznice nadzvedněte a pořádně podbetonujte a znovu usaďte.
Odpovědět
Profilova fotka
@specnaz84 @rimmer díky oběma....nadzvednout nevím, jestli to ještě půjde, krov už je komplet, ale snad o kousek ano
Odpovědět
je to tak jak uvedeno výše Navíc se tím ložem dorovnává výška napřesno. U Heluz 50 můžete použít tu zakládací termomaltu, zrovna si tím omezíte most oproti klasickému betonu. Stačí 3 nebo 4 cm tlustá plotna přes celou cihlu.
Odpovědět
Profilova fotka
@petros4 ano? Já se na to ptala, ale dozor mi tvrdil, že není dostatečně nosná. Že máme dát spíš 20 cm betonu z každé strany a doprostřed XPS.
Odpovědět
@ptjj mělo by, kdyžtak povolíte krajní krokve, pomocí nějakého hydr. zvedáku a trámu zvednete alespoň o pár centimetrů ty vaznice a doplníte beton či maltu. Lepší by sice bylo to probetonování masivnější, ale alespoň něco, než nic.
Odpovědět
@ptjj A proč by nebyla nosná, když je na ní založenej celej barák.Vždyť má P10. Koneckonců hlavní váha střechy je na pozednici. Ta ji přenáší do nosného zdiva, proto je na věnci. pokud je hřeben proti sobě na zámek a jsou tam kleštiny, je to víceméně samonosné bez vaznice. No vůbec vám to nezávidím, protože už je to celé sbité dohromady. Budete muset povolit kotvy na pozednici a zvedákem vždy opatrně zvednout jednotlivé vaznice, podmazat nechat den zatvrdnout a položit. A nepodmazávat víc, než ten trám teď ležel. Pokud leží vaznice i na nosných příčkách, tak i tam.
Odpovědět
Jestli v tomto případě nebude lepší tam vložit dubové, ošetřené prkno. Nebo podepřít, odříznout (vysekat) otvor. Mimo si do formy vylit betonový fundament do té mezery a na lepidlo ho tam strčit. Já jsem část střechy heverem zvedal, kvůli prohnuté vrcholové vaznici. Zvedal jsem tak 1,5 cm. Šel jsem do protitahu prohnutého trámu, ale zvedat to, aby se to na druhé přizvedlo, nevím, nevím.
Odpovědět
Profilova fotka
@petros4 příčky ještě nejsou
Odpovědět
Profilova fotka
Myslíte, že je vážně třeba ten krov zvedat? Nestačilo by prostě to místo "vycpat" betonem? Až se dají tašky, stejně ta vaznice trochu tou tíhou klesne. Problém bude se tam vůbec dostat, jsou tam kleštiny, jištěné Bulldog spojem, ty už nikdo neodmontuje, aniž by poničil trámy.
Odpovědět
Tak asi by to taky bylo lepší, než je to teď. Záleží, kolik je tam mezera. Aspoň trochu to našponovat (pár mm), aby šel vytáhnout ten kus cihly, co tam je a pořádně vycpat nějakou mazaninou, ale fakt pečlivě. Práce to bude hrozná, protože ta 50ka cihla je fakt velká a přístup jak koukám jedině zvenčí. Musel jsem při montáži střechy o asi 3 mm posunout v jednom rohu vaznici do boku, aby si dobře sedly trámy na hřebeni a už tam byla cihla a byl to opruz (taky mam 50ku). Tohle bude ještě větší.
Odpovědět
Profilova fotka
@petros4 no, mají se zedníci na co těšit
Odpovědět
Článek se načítá
Nebylo by lepší tam dát širší pásovinu/plech, než nějakou šlupičku mazaniny?
Odpovědět
Profilova fotka
@netmaster plechem si tam vytvořím skvělý tepelný most, ne?
Odpovědět
@ptjj Pokud je půda nevytápěný prostor, tak je to jedno. Pokud bude podkroví, tak z venku bude polystyren a z vrchu bych dal vedle vaznice také a máte po mostu. Další varianta je to podložit dřevem, tam kde je prostor. Ostatně beton je také slušný tepelný most.
Odpovědět
Profilova fotka
@netmaster jo, to vím, právě proto přijde beton-xps-beton. Bude to podkroví a zvenku žádný polystyren nebude.
Odpovědět
Profilova fotka
@netmaster moc tedy nechápu tu myšlenku podložit dřevo dřevem
Odpovědět
Sorry nevšiml jsem si zmínky o 50ce cihle. No nyní je to už po vazbě samozřejmě problém, který nebude jednoduché opravit. Dejte vědět, jak se to nakonec podařilo vyřešit.
Odpovědět
Profilova fotka
@netmaster jj, v pořádku 😉 dám vědět, v pondělí na to snad nastoupí
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 1 roce
Profilova fotka
@specnaz84 Mám dotaz na ukotvení té středové vaznice. Stačí když jen leží nebo se musí ukotvit třeba závitovkou do té betonové patky (podezdění)
Odpovědět
Profilova fotka
@luciekocur dotaz není na mě, ale my tedy nekotvili, jen leží na té betonové patce a mezi je ještě izolační (myslím asfaltový?) pás
Odpovědět
Profilova fotka
@ptjj Děkuji za reakci, vaznice už tam máme a taky jsme nakonec nekotvily. A asfaltový pás tam máme taky. 🙂
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?