Zdravím, jak moc je nutné aby nosníky Miako přesahovaly podélně o polovinu na nosnou zeď? Takhle to mám ve výkresu stropu a předpokládám, že je to dost důležité pro nosnost stropu, aby se ta váha měla kam roznést. Zedníci na stavbě už mají kompletně položené Miako vložky, ale na jedné straně končí POT nosník podélně zároveň s nosnou obvodovou zdí a neleží polovinou na ní.
No tak mělo by to být až přes to, já bych to tam dal, sice to nespadne, nevíme ale jestli ta zeď je uprostřed domu jako nosná nebo to je už obvodová.
Nechal bych je roztáhnout mezery o trochu od začátku aby se tady na tu zeď usadil nosník aspoň 5 nejlépe 10cm
@tlapa78
podélné tedy rovnoběžné minimální uložení předepsané není (kolmé-v ose nosníků ano). Tady jde o to, aby při betonáži neprotekl beton. BTW z fotky je patrné i neekonomické (nosník uložen hned vedle zdi)....leda by jim to takto vyšlo, ale to pochybuju....to by zas projektant měl dostat flákanec.
Stačí, keď sú konce nosníku uložené poriadne na nosnej stene. Hentú pozdĺžnu spáru stačí vypeniť aby tam nevytiekol beton.
@panlorenc projektant to možno nakreslil dobre, ale realita je vždu kus iná.