Strop duní, co teď s tím?

Ahoj, přestavujeme starší RD a v patře byly podlahy ze škváry a potěr, vše jsme vybrali až na trámy a nyní nám firma udělala podlahu novou - dali latě, na ty udělali rošt a dvojitou vrstvu OSB desek do kříže. Nyní nám dělají sádrokartonáři zespodu strop, dali tam 10cm vaty unifit a sádrokarton, mysleli jsme, že to odhluční podlahu nahoře, ale je to strašný, pokud nahoře někdo chodí, tak to vypadá jako zemětřesení, duní to a vypadá to, že se barák otřásá v základech. Nevíme co stím teď udělat...Nemáte někdo zkušenosti s nějakou nášlapnou vrstvou shora? Pomůže to? Děkuji za rady...
Odpovědět
Profilova fotka
Dobrý den,našli jste řešení? Zrovna resim stejný problém. Děkuji, Jirka
Odpovědět
@jirka_stejskal řešením bylo nechat tam tu škváru a potěr. Jaký byl důvod vyhození a nahrazení lehkou podlahou ? Hádejte proč se tam dávala ta škvára.
Odpovědět
@jirka_stejskal Ve skladbě vynechali kročejovou izolaci, takže veškerý hluk se přenáší nepřerušeně od podlahové krytiny, přes desky, latě a trámy do SDK desek, které tam fungují jako ozvučnice u kytary. Řešením je sundat podlahovou krytinu, položit na OSB desky kročejovou izolaci, na ní roznášecí desku a podlahu. Podél všech stěn, hlavně obvodových, musí být také vložena izolace kvůli oddělení podlahy od stěn, aby se hluk nepřenášel přes zdivo.
Odpovědět
@josef1 To samé platí i pro sádroše. UDčko přes pěnovou pásku, speciální akustické závěsy, správné dilatace. Třeba manuál od Knaufu na akustické podhledy (děrované) má 60 stran.
Odpovědět
Profilova fotka
@kofejn Josef to napsal zcela správně a to je jediný správný postup. Akustický podhled je nesmysl, nepoužívá se v případě problémů s krocejovou akustikou, ale třeba se pletu. Možná by ještě pomohlo přidat izolaci do stropu s větší objemovou hmotností...
Odpovědět
Profilova fotka
https://www.drevoastavby.cz/drevostav... Lehké nastínění problematiky
Odpovědět
@petrkunc132 Kročejovka je nejdůležitější, ale pokud chybí či nestačí, sádrokartony tomu můžou pomoct. Ten děrovaný bez vaty ne, ale pravidla pro kotvení rastru jsou obdobná jako pro zvukově izolační sádroše. Důležité je oddělit hmotu podhledu od nosné části stropu a stěn, aby se sádrokarton nechoval jako membrána reproduktoru, zatlumit vzduchovou mezeru mezi podhledem a stropem spešl vatou. Pokud se rastr udělá blbě, tak to jen zhorší. https://stavba.tzb-info.cz/stavebni-f...
Odpovědět
Profilova fotka
@kofejn tak stejně by měli jít cestou nejmenšího odporu, nejdříve krocejovou izolaci, pak případně doplnit izolaci s vyšší objemovou hmotností a nakonec nové zavěšení podhledu a případně akustické desky...
Odpovědět
@petrkunc132 Souhlas, Otázka je, co je cesta nejmenšího odporu. Jestli je chybí kročejovka pod anhydritem s podlahovkou, bude to naprd. Pokud je to jen plovoučka na OSB, tak to problém nebude.
Odpovědět
Profilova fotka
@kofejn akorát dveře, schody...
Odpovědět
Profilova fotka
@kofejn tak hlavně jim to dělala firma, reklamace?