Zničené SDK stropy

Zdravím. Prosím o názor, co se mohlo stát. Omítky byly hotové na začátku prosince. Montáž sadrokartonů probíhala v lednu. Všechny desky byly napenetrované. Až do příchodu mrazů na konci února jsme denně intenzivně větrali. Stejné vady vykazuje i zelený sádrokarton v koupelnách. Začali jsme řešit reklamaci.
Odpovědět
....obavam se,ze to udelala vlhkost,sadrokarton se zkroutil,spousta lidi si mysli,ze za par tydnu je pryc,ale neni to pravda😩
Odpovědět
Profilova fotka
taky si myslím, že to udělala vlhkost. měřili jste vlhkost v domě, než se montovali sdk? přeci jen měsíc schnutí přes léto je jiný než měsíc schnutí v zimě.
Odpovědět
Asi bych se podíval shora, jak je udělaná parozábrana, měly by být spoje přelepené izolepou a ta vnitřní vlhkost by takhle sádroš nezkroutila.
Odpovědět
Profilova fotka
větrat, když je venku skoro 100% vlhkost nemá žádný smysl. Jediný smysl má odvlhčovač. Stalo se to, že to zvlhlo.
Odpovědět
Ano, souhlasím s tím, že to nejspíš bude vlhkostí, holt stavět v zimě s sebou nese jistá rizika. Nevím co chcete reklamovat a u koho, ale pokud se to objevilo až po montáži, tak asi s reklamací moc neuspějete. Spíš bych ses tím smířil, nevím ale s libelou to asi nikdo měřit nebude a třeba to na pohled bude dobré. Je otázka jak to bude vypadat za tmy, až se zapnou světla. Nesouhlasím s milan1965. Parozábrana má úplně jinou funkci (má bránit průniku par z obytného prostoru, tedy ze strany sádrokartonu, do vrstvy nad ní, tedy zpravidla izolační vaty. A v tomto případě, pokud by byla udělána špatně a netěsnila, tak by to možná, paradoxně, mohlo sádrokartonu spíše pomoci. Stejně tak neplatí, že nemá cenu větrat. Vzduch venku, i kdyby měl 100% RV, tak má teplotu pod nulou a tedy velmi nízkou absolutní vlhkost a po vyvětrání a jeho ohřátí pak rel. vlhkost výrazně, opravdu výrazně klesne. Takže větrat rozhodně doporučuji, ale těm sádrošům už to asi nepomůže.
Odpovědět
@jiri_1477 naprosty souhlas!
Odpovědět
výrobce SDK doporučuje montáž po mokrých procesech. Doporučuji kontaktovat výrobce SDK desek, co navrhuje jako nápravu...
Odpovědět
Profilova fotka
@jiletka Je to z vlhkosti, mohla to být klidně aji vlhkost ještě z omítek než se sádrokarton dodělal komplet, tak desky nasákly vlhko a prohly se. Pak už ani penetrace nepomůže. Žádná náprava neexistuje. Bohužel je to tak, že by se měl sdk dělat za určité vlhkosti, ale to se bohužel nedělá.
Odpovědět
Tady uz pomuže jen celoplošná stěrka tzn.trochu si s tím pohrát.
Odpovědět
Zajímalo by mě co by jste chtěli reklamovat? :-D
Odpovědět
Můj názor je, že je udělaná špatně nosná konstrukce a vlhkost možná jen dokonala dílo. Já teď taky stavím, v baráku mám 90% vlhkost vzduchu (mám dva ručičkové a jeden digitální měřák a ještě jeden v multimetru). Mám v baráku asi 6 desek zeleného sdk a když ho vemu do ruky, tak mi vůbec nepřijde vlhký, zkroucený atd. a tou jsou sdk v baráku 2 měsíce opřený o zeď a ani nejsou prohnutý. Jelikož mám i hrotový měřák vlhkosti materiálu, tak zítra změřim vnitřní vlhkost sdk a nápisu sem večer.
Odpovědět
Protože, jestli si dobře vzpomínám, tak profily v šikmé střeše jsou od sebe 500mm, při klasickém sdk stropu. Myslíte, že přišroubovaná sdk deska šrouby od sebe vzdálených 100mm a v řadách od sebe 500mm se takhle zvlní?
Odpovědět
Článek se načítá
Diskuse pokračuje po 2 letech
Profilova fotka
Je špatně namontována konstrukce CD profily jsou daleko od sebe.sroubky také.Zadnou vlhkostí to není..Reklamace u zhotovitele.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?