Ahoj všem,
máme rok starý kondenzační kotel a ekvitermní křivku jsme měli nastavenou na 1,2 - tovární nastavení. Štvalo nás, že loni, pokud bylo venku pod nulou, tak se kotel začal chovat paranoidně a když začal topit, tak to "rozhulil" - radiátory byly horké a vzápětí se topení vyplo, a tak to bylo párkrát denně. Pocitově nic moc, bylo mi buď vedro nebo zima.. Letos jsme se rozhodli křivku snížit na 1,0 a je to hned o něčem jiném - radiátory jsou vlažné, ale pocitově je to mnohem lepší. Jenže kotel taky spíná častěji. No a co nás trápí je otázka spotřeby - je úspornější topení s vyšší či nižší křivkou? Když sepne párkrát, ale topí jak vzteklej, nebo spíná častěji, ale topí míň? Vyzná se v tom někdo? Díky
Čím nižší je topná křivka (teplota topné vody) tím má kotel vyšší účinnost. Na druhou stranu příliš časté zapínání kotle naopak účinnost snižuje. Takže se to nedá jen tak jednoduše od stolu říct a jediný způsob jak zjistit spotřebu je odečet plynoměru.