Odpověď na příspěvek od jaytech:
máme podlahové vytápění od Fenixu, topné folie ec… @jaytech dobrý den, vyřešili jste ten problém se bzučením? Máme ten samý problém, zjistili jsme to včera, kdy nám pan technik zapojoval technologie (topení, fve...). Ještě nebydlíme, tak je čas to řešit. Elektrikář tyto fólie instaloval poprvé a od firmy zatím žádné info nemáme. Díky AndreaOdpověď na příspěvek od missbluetag:
@jaytech dobrý den, vyřešili jste ten problém se … @missbluetag pochybuji, že s tím jde něco udělat. Je to prostě chybné rozhodnutí. Zhruba před rokem se to zde řešilo s předraženými foliemi (asi od HeadFlow nebo obnobné). Tam byl navíc problém i v tom, že se všechny kovové předměty nabíjely a "bouchaly". Zřejmě to skončilo soudní pří a diskuze se musela smazat.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@missbluetag pochybuji, že s tím jde něco udělat.… @zubr487 tak víme, co je příčinou. Je to chybné rozhodnutí a instalace elektrikáře, který vypadal, že s tím má zkušenost. Že to dělal poprvé z něj vypadlo až poté. Fólii máme položenou rovnou na betonu, takže to rezonuje. Měla by tam být ještě vrstva mezi. Takže máme fólie, které tam zůstanou a používat se nebudou. Naštěstí to není hlavní zdroj tepla ale jen doplněk, kdyby byla hodně zima. No ale naštve to. Zase zbytečně vyhozené peníze, které se daly využít na něco jiného.Odpověď na příspěvek od missbluetag:
@jaytech dobrý den, vyřešili jste ten problém se … @missbluetag dobrý den, ano, problém byl vyřešen - celá řada investigací dodavatelů odhalila příčinu, tím bylo použití podložky od quickstepu - 100% recyklovaný PE (tedy plast), jež je primárně určený k útlumu kročejové akustiky a podláhářem i quickstepem bylo doporučeno jako "použitelné", ukázalo se že v kombinaci s topnými foliemi od Fenixu vzniká slabá rezonance. Klidové zóny domu - kde spíme, jsme ted ynahradily na předepsaný Starlon (polystyren) přímo od Fenixu a ejhle, problém vyřešen. Takže nás celé tohle stálo 2 měsíce života, zpoždění v dodání stavby a peníze navíc. Snad pomůže ostatním