Vodní podlahovka, kondenzační plynový kotel. Jediné spoje na devitiokruhovém rozvadeči a na kotli, přesto po 4 dnech pokles o 0.5bar.Nikde stopa po netěsnosti.
Prvních 14 dní je to třeba hlídat, ale pak by neměl být pokles větší než cca 0,3 baru za rok.
To Vám ale měl říct někdo při uvedení do provozu. Stejně tak to, že tam máte automatické odvzdušňováky a že odvzdušňovat to není třena, jen hlídat vodu a ze začátku je systém hlučnější.
máme cca 600m trubek, když kotel netopí tak na displeji ukazuje tlak 1,2-1,3, když začne topit tak to stoupne na 1,6-1,7 je to ok? protherm ray 14kw...
Zajímavý dodatek:V průběhu těch 4 dní podivného poklesu byla zvýšená teplota vody (teplota prostoru zvýšená z 14C na 21C). Už nevím, jestli tlak poklesl před zvýšení teploty, nebo až po. Po zjištění poklesu na 1bar jsme tlak nezvysili (voda nedoplnena), jen se zase snížil požadavek na teplotu prostoru na 14C(dům je stále neobyvaný). Dnes, tj. po 2 dnech tohoto zjištění se tlak sám částečně zvysil, tj. celkový pokles po prvotním zvýšení před 6 dny jen do 0.1bar. Čím to může být? Pochopitelný by byl nárůst tlaku při teplejší vodě, ne jeho pokles a opětovným vzestup při ochlazení teploty topné vody. (Expanzka je součástí kotle).