A v projektu není zmíňka? Bude kotel vytápět i "boiler". Nebo má boiler extra patronu? Pokud i boiler, tak bych to vidět na cca 5 kW a pokud boiler nikoliv tak na ty 4 kW.
@zubr487
Aby nebyla ta 3x25A málo, pokud pojede kotel a nějaká věc (pračka, myčka, sporák) a z do té dané fáze zapne například vysokotlaký čistič, tak mu to tu 25 srazí, pokud by nebyla v Céčku
25 A by mělo stačit. Samozřejmě to chce rozumně navěsit okruhy (spotřebiče) na jednotlivé fáze. Navýšit to přinejhorším můžete kdykoliv. I proto jsem psal, ze vhodnější by byl v tomto případě slabší kotel .
@jirkajn normálním lidem to stačí. Pan @vladimir_sacha je extrém, protože jeho wapku neutáhne ani 3x40A. Navíc se případně osazuje prioritní relé. To při přetížení vyřazuje spotřebiče, u kterých není nutný trvalý provoz (bojler a topení). Je to výhodnější než platit zbytečné peníze za jistič.
@zubr487
Relé je jedna věc, ale taky se zde počítá s druhou bytovou jednotkou (Patro pro mladé) > druhá kuchyně plně elektrifikovaná, druhá pračka, myčka..... No prostě vše a bojíme se že i když navýšíme na 3x63A tak to bude na hraně a pokud se na zahradě postaví druhý dům pro druhého potomka, tak přívod půjde přes jedny hodiny z ulice a dostane se na nějakých 3x80A
@jirkajn
3x25 staci, hlavne si vyberte kotel, u ktereho muzete stahnout vykon. My mame kotel 12 kw, ale vicemene nam vystaci 4 kw, bojler, indukce, vse na elektrinu, 3x25 a zadny problem.