Kontroluje se při kolaudaci přítomnost a zapojení alternativního zdroje tepla (krb)?

Je s ním počítáno v energetickém štítku (zmiňují se tam krbová kamna s akumulační nádrží). Jako hlavní topení je plynový kondenzační kotel.
Odpovědět
Profilova fotka
pokud máte v projektu kamna, tak po vás budou chtít ke kolaudaci jejich revizi...No a revizi vám asi nikdo bez zapojení nedá....U nás to tak tedy bylo ;-)
Odpovědět
Veškeré zdroje které podléhají revizí musíte doložit ke kolaudaci a jak říká @catt82 revizi Vám nikdo bez zapojení a odzkoušení popřípadě uvedení do provozu nedá .. 8-)
Odpovědět
Nám stačilo k kolaudaci jen revize spalinových cest. Kamna jsme kupovali a instalovali až po kolaudaci
Odpovědět
Profilova fotka
Ne. Stačila revize komínu ;-)
Odpovědět
Profilova fotka
Stejne jako u predchozich dvou prispevku - jen revizi spal. cest.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí