Ahoj všichni :)
Není tu někdo, kdo by se vyznal ve výpočtech TZ apod.? Podle projektu nám pro dvoupatrovou dřevostavbu (zastavěná cca 80m2, užitná cca 130m2) vyšly TZ skoro 8kW. Přiznám se, že nás to trochu zaskočilo, ale třeba jen špatně počítáme. Je to vůbec NED při takových hodnotách?
Daná hodnota vyšla při teplotě 20 stupňů (ve všech místnostech kromě 2 koupelen) a venkovních -18.
Díky všem za rady
@josef_vavra omlouvám se, moc mi po přečtení nebylo jasné jak to souvisí s naší situací. Speciální levný zdroj tepla jsme právě řešit nechtěli, proto stavíme NED, abychom náklady nemuseli nijak extra řešit... proč taková izolace těžko říct, je to projekt na klíč.
@e346 Ne toto není NED. Spíše je to špatně spočítané nebo blbě postavené. Pro užitnou plochu 130m2 a dvojpatrový domek se nechá bez větších problémú dostat na TZ pod 4kWh
@e346 V PENB je uvedena měrná spotřeba tepla na vytápění. Pasiv je pro hodnoty menší než 15kWh/m2/rok. NED je v rozmezí 15 až 50kWh/m2/rok. Pro Vaši plochu a tepelnou ztrátu to odpovídá zhruba 160 kWh/m2/rok. To je na stupnici typu budovy C. Moc ale nevěřím, že by novostavba Vaší velikosti mohla mít tak velké TZ. Jak jsem psal, je to buď blbě spočítané, nebo opravdu blbě postavené.
@zubr487 děkuji za radu. Mernou spotřebu na vytápění máme na cca 69 kWh v tabulce, ale o kus jinde v tom samém dokumentu máme uvedeno v poznámce, že je to cca 45 kWh. Celková spotřeba energie na vytápění je cca 92 kWh dle štítku, a v poznámce doplněno, že TZ je cca 5,2. Tak teď tomu moc nerozumím. Těch 5,2 je mnohem hezčí, nicméně to neodpovídá měrné spotřebě tepla uvedené v tabulce PENB, k té je blíž ta původní hodnota TZ.