Dobrý den, chci se zeptat na podlahové topení v jednotlivých místnostech. Jak moc velký problém je, když v jedné místnosti mám okolo 150m podlahovky? Místnost je o rozměrech 20m2. V pohodě to topilo, byly přiškrcený ostatní okruhy. Když jsme pustili ostatní okruhy, tak to nedokážeme sladit?!
Děkuji