Dobrý den,máte někdo zkusenosti s pokojovou rekuperací?Proc se ptám.Na pozemku mame střední radon.V Přízemí mame el.podlahové topení.Projektantka nam do projektové dokumentace navrhla hydroizolaci ktera zároveň bude slouzit jako protiradonova.Clovek co měří radon mi sdělil,ze jsme meli mit uděláme odvetrani radonu v zakladove desce kdyz máme podlahové vytápění,coz samozřejmě nemame.Barák nam uz stoji a ja se bojím až mi změří radon ze bude vysoky.odvetrani zakladove desky asi uz dodatečně neudělám.A nevím jestli bude dostačující dat do kazdeho pokoje pokojovou rekuperaci na výměnu vzduchu.Děkuji za každou radu nebo názor.
@petraxname Ale nevim jestli budou dostačující pokojové rekuperace.A nebo centralni rekuperací jednotka,a nevim jestli bude stačit vymena vzduchu jen dole.Na kolik vas to prosim vas vyšlo?My mame cca 220 m2 obytné plochy.Což je cca 650 m3 na výměnu vzduchu v obou patrech.
@vasekrocejdl
My budeme mít rekuperaci Zehnder 350 q. Prý je to špička. Cena je 190 000 včetně montáže do novostavby a 100 000 bude vráceno na dotacích. Nevím o kolik by byla vyšší cena při dodelavce v hotovem dome. Firma, která nám bude stavět, říkala, že dřív montovali levnější typ, ale bývalý reklamace. V zimě něco zamrzalo, dělaly se plísně, vyšší hluk. Tak se na to vysrali a začali používat tuto opravdu kvalitní. Porovnání ale nemám.
@jakuda Duvod je samozřejmě cena.Pokojové rekuperace vyjdou do spodního patra na cca 60.000 kc.O dotacích na rekuperaci jsem take ještě neslyšel.Spíš řeším to,že nevim jestli bude stačit odvetravat jen spodní patro kvůli tomu radonu a nebo celý barak...
@vasekrocejdl Stacit by to dle meho melo, zvlast kdyz tam nejakou protiradonovou zabranu mate. Nicmene zvazte, jake mistnosti doma mate a jak je vyuzivate. Do loznice bych si treba lokalni rekuperaci nedal. Existuji sice I nejake tizsi, ale ty zase nejsou uplne levne.
@jakuda Mam tam tekutou lepenku 2K od Soudalu,ktera je do středního radonu.Clovek co měří radon rikal,ze by to bylo dostačující pokud by jsem tam nemel podlahové topeni.Ale tím ze ji tam mam tak mi Projektantka měla navrhnout jeste odvetrani základové desky což neučinila.A na to mi řekl,ze se s tim setkává často,ze je to neznalost projektantů...Mam dřevostavbu která mi už stoji a nic uz pod obvodové stěny a vnitřní příčky nedostanu,rekli mi ze je zbytečně tam neco dodatečně lepit když mi to bude unikat prickama a štěnama.Puvodne jsem chtel udelat dodatečně odvetrani zakladove desky ale asi účinnější bude asi rekuperace.Ale nevim jestli bude stačit jen do přízemí nebo ji budu muset mit v celem baráku.Samozřejmě řešíme take finance...
@vasekrocejdl jj mám od nich rekuperaci a nakonec jeste podlahové topení. Montáž, dodávka a komunikace na velmi vysoké úrovni. Jak přímo pana Štorka, tak i jeho montážních dělníků. Je to jedna z TOP firem, které jsem na stavbě zatím měl.
@vasekrocejdl říkat jen cenu mi přijde o ničem, ale budiž. Jednotka 44.7oo,-Kč, celkem s rozvody a s prací, lakováním venkovních prvků na antracit 137.ooo,-, dům je bungalov viz moje album lehce přes 150m2.