Prosím o radu, čím dle obrázku regulovat průtok v okruzích? Konkrétně Netopí 4 okruh zleva. Nejsou mi jasné uzávěry na návratu. Zejména se obracím na člověka, který narazil na tento typ a má s ním zkušenost. Děkuji
nevím, jestli úplně přesně odpovím, ale....průtokoměry jsou ty červené, u nás se štelují otáčením, v těch skleněných trubičkách je pružina s uzávěrem a když se otáčí průtokoměr, je vidět, jak pružina s uzávěrem chodí nahoru nebo dolu. Měla by tam být i stupnice. Když je maximální průtk, tak pružina je dole, když minimální tak nahoře. Na vracečce máme modré uzávěry větve, ty slouží k uzavření větve, když nechci aby topila, ale nastavený průtok zůstává. Z těch fotek to není až tak vidět, připadá mi, že uzávěry nemáte. Prostě mělo by s tím jít točit. S průtokoměry seřizujete množství vody do větve, modrým uzávěrem zavíráte větev.
Moc děkuji za radu, jedná se o to, že ani s jedním uzavěrem či prutokoměrem nelze točit rukou, na vše je nutné požít klíč a mám obavu abych něco nepoškodil.. Si také myslím, že dole nejsou žádně stavitelné regulátory pouze záslepka.
mám to skoro stejné - s tím, že ty (vaše) červené velké matice jsou napevno, s těmi nehýbu a točím (reguluji) tím co je nad tím - ve vašem případě nerezová matička spolu s vlastním průhledítkem průtokoměru.
Z druhé fotky je jasné, že 4 okruh zleva je uzavřený
Dobrý den.
Potrebuji do rozělovače podlahoveho topení 3 kus nahradni termostaticke vložky a 2 kus prutokomery.
Nebo mužete pořadit od koho mohu kupit nahradni rozdělovač, foto rozdělovače a vložky přikladam.
Děkuji,
S pozdravem.
Mykola Tertilov
602411818