Regulace rozvaděče podlahovky Kermi, máte někdo?

Máte někdo rozvaděč Kermi? Dá se tímto uzavírat zpátečka, nebo tam ještě něco chybí? Nemám dojem, že tou plastovou krytkou s vnitřním závitem něco uzavírám. Při otevírání se odšroubuje.... Nahoře jsou jen průtokoměry, ale kolem mají plastovou matici... Díky
Odpovědět
Ano tou bílou plastovou maticí se dá regulovat (uzavřít, otevřít) jednotlivé ventily na zpátečce rozdělovače. Na průtokoměru jsou vysouvací červené matice, kterými lze jemněji regulovat průtok taky. Já to maticema na průtokoměru nedělám. Mám všechny matice (červené) na průtokoměrech otevřené na maximum. Průtok následně reguluji bílými maticemi na zpátečce.
Odpovědět
@dawerius díky. Na dvou okruzích je zpate cka úplně studená, má ale také malé průtoky(viz foto). Raději zkusit uzavírat ostatní okruhy na zpátečkách, nebo ještě zkusit povolit matice na průtokoměrech?
Odpovědět
Seřizuje se na průtokoměrech, bílé ventily slouží na on/off také je možnost je nahradit termo. ventilem.