Ahoj,
máme tepelné čerpadlo Acond PRO R s bojlerem 300L. Bojler je značky Dražice a má celkem 3 možnosti osazení teploměru TUV. Z montáže byl teploměr osazen do nejspodnější pozice kousek nad vstup studené vody do bojleru.
Při odběru TUV - sprcha začal bojler dopouštět vodu a teplota skokově klesla a naběhlo tepelné čerpadlo a začalo dohřívat bojler. V podstatě to fungovalo jako průtokový ohřívač.
Po konzultaci s Acondem mi bylo řečeno, že to takto instalují běžně. Ale že teploměr můžu dát výše do středu bojleru.
Po přemístění to přestalo dělat, ale nyní se teploměr nachází hned nad vstupem vratného potrubí cirkulace a dochází k velmi rychlému poklesu teploty při sepnutí cirkulace a nátoku studené vody z vychladlého potrubí - skok až o 5C.
Jak máte usmítěný teploměr vy v bojleru? Ještě je možnost ho dát úplně do horní pozice, je to dobrý nápad? Jde mi o optimální provoz, abych využil toho, že máme tak veliký bojler.
Díky! 🙂