Tepelné čerpadlo IVT země-voda

Dobrý den, máme v novostavbě t.č. IVT země voda a jednotku máme v garáži. Brutálně nám duní a rezonuje na celý dům - do ložnice i do dětských pokojů. Garáž má 30cm zdi ytong. Přenáší se to do celé konstrukce domu. Nikdo nás neupozornil na to, ani projektant, ani firma, co nám to dodala, že by to tak hučelo, rezonovalo a přenášelo vibrace. Je to postavené na gumových silent blocích, ale ten kompresor tak šíleně rezonuje, že se s tím nedá fungovat. Máte nějaké zkušenosti.
Odpovědět
1
2
Profilova fotka
Pokud se to přenáší přes ty siláče do podlahy a pak to jde podlahou, tak zkuste pod TČ dát takovou tu černou gumovou podložku, co se dává pod pračky.
Odpovědět
@pyramis mě prijde ze to rezonuje celkově do celé konstrukce domu. Nevím, zda se dá pod to ještě nějak dostat a něco pod to vložit.
Odpovědět
Profilova fotka
Musí se opatrně, zatočit postupně jednotlivé nohy dovnítř a postupně vypodkládat na zhruba stejnou výšku. Také je možnost, že uvnitř něco drnčí. Např. to mohou dělat kapiláry k presostatům apod.
Odpovědět
To jste mě pěkně vyděsila, budeme mít také IVT země-voda... 😕 Snad to není pravidlem, a přeji, ať se to podaří vyřešit.
Odpovědět
Asi jako první bych se obrátil na firmu, která Vám to montovala, aby technik zkontroloval a posoudil zda je vše v pořádku. Jinak jak radí uživatel pyramis, zkusit odizolovat - odtlumit to od spodu. Ty silentbloky které jsou použité jsou z tvrdšího materiálu a přenáší do podlahy ten hluk. Je třeba se zaměřit na to, zda to zařízení z nějakého důvodu nevibruje více, než je obvyklé.
Odpovědět
@m_vasickova Dobrý den, Budu mít úplně to samé. IVT EQ C6. Za měsíc mi to budou instalovat. Prosím, zavolejte technikum viz odkaz zde: https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/kontakty Urcite pošlou specialistu. Tohle není na 100% normální. Někde udělali v montáži chybu. Radím vám to okamžitě řešit. Budu rád, když se zde ozvete (dáte vědět). Co přesně vám řekl technik od IVT. Jestli je to normální nebo ne. Ale silně o tom pochybuju. Jedná se jedno z nejlepších tepelných čerpadel Země x voda....
Odpovědět
@zateplovak kotaltovali jsme firmu, ktera nam to montovala a nekdo by mel prijet. Snad se to poresi nejak. Ale takto se to fakt neda. Urcite to budeme resit
Odpovědět
@m_vasickova Dáte prosím pak vědět?
Odpovědět
@zateplovak dám vědět.
Odpovědět
Profilova fotka
@m_vasickova Taky se to může přenášet přes potrubí a uchycené expanzní nádoby ke zdi, tam by to chtěl dát také na gumové silentbloky. Ale každopádně lepší servis.
Odpovědět
@jarin1 Každopádně to montážníci museli podělat. To jinak není normální....
Odpovědět
@m_vasickova Máme tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ C8 instalované před 4 lety. Za běhu čerpadlo vydává hluk o málo větší větší než lednice. Pokud zavřu dveře do technické místnosti (kde je čerpadlo umístěné), tak ve zbytku domu nejde poznat, jestli zrovna čerpadlo (kompresor) běží. S vaším čerpadlem určitě něco není v pořádku.
Odpovědět
Článek se načítá
@zdenda111 technicka zprava na ivt strankach udava jednou asi 47decibel a jednou 51decibel... Zkousela jsem merit jen na mobilu, coz neni samozrejme uplne presne, ani technicke mereni ale mobil udaval 57 decibel. Rezonuje nam prave cela garaz, az do predsine a cele se to prenasi do celeho domu a ja citim i vibrace... Technici prijedou a uvidime co dal, zda to nebudeme resit pres nejakou specializovanou firmu...
Odpovědět
Zatím se to nevyřešilo, byl tu jeden techniky který zkoušel jakoby zda není něco uvolněné nějaký plech apod. Ale to nic. Dělá to prostě celé TČ vč. oběhových čerpadel podlahovky, ten kompresor je šílený, rezonuje takovým způsobem, že nedokážu fyzicky být v garáži, ani v místnosti vedle tepelka. Myslím si, že prostě to je vlastnost toho kompresoru a tepelka. Manžel to tak třeba nevnímá ani ty hluboký rezonanční hluk nevnímá, já fyzicky cítím jak to jakoby akustickými vlnami prostupuje domem. Nevím jak to popsat. Čekáme na další techniky a pak nevím co dál. Leda oslovit nějakou firmu, ale nějak mám strach, že to nebude tak efektivní to odhlučnění. Je to mašina jak blázen a nikdy bych to do baráku nechtěla ani zadarmo... A tolik peněz to stálo...
Odpovědět
@m_vasickova První pán tvrdil, že s tím tepelkem problém nebývá. Ale nakonec z něho vylezlo, že párkrát problém s hlukem řešili, ale že to vnímaly pouze ženy...no na rovinu, nejradši bych jim to vrátila a vyměnila za venkovní jednotku...to kdybych věděla...
Odpovědět
@m_vasickova dobrý den, už máte nainstalovano tepelko? Jak se vám zdá hlučnost? U nas se to zatim nevyresilo. Resime to s firmou, co to montovala ale nejak se to nepohnulo...
Odpovědět
@zdenda111 a slysite tepelko napr pres ty dvere z technicke mistnosti nebo na druhe strane zdi?
Odpovědět
@zateplovak dobrý den, už máte nainstalovano tepelko? Jak se vám zdá hlučnost? U nas se to zatim nevyresilo. Resime to s firmou, co to montovala ale nejak se to nepohnulo...
Odpovědět
@m_vasickova Zdravím, Tepelko nainstalované. Tiché jako myš. Nejde vůbec slyšet. Zatím spokojenost.
Odpovědět
@zateplovak 😄 to není možné 😄 opravdu máte tu stejnou jednotku jako my? A neslyšíte to vůbec? U nás to hučí/rezonuje tak, že je mi úplně nepříjemné být v garáži, kde to jede. Jde to hodně slyšet i přes zavřené dveře do předsíně a přes zeď kde je to napojené to samé. Do dalších místností oddělené dál chodbou atd to duní.... Nejvíc když to nahřívá vodu nebo je víc k nule. To jede jak blázen. ... Pán z firmy nic pořádně nezjistil, říkal, že se pokusí zajistit reklamaci a zařízení nového kompresoru, ale zda to pomuze...
Odpovědět
@m_vasickova Zdravím vás, Psal jsem soukromou zprávu. Mrkněte.. vše jsem popsal...
Odpovědět
Jinak pro ostatní, Zatím jsem spokojený. Ohledně teda tichosti rozhodně. Nemám ještě dveře v technické ani v žádných pokojích. A tepelko neslyším a to jsem kousek od něj. A to mám sluch dobrý 😀... Co se týče topení a hlavně spotřeby, nemůžu zatím nic napsat. To můžu hodnotit třeba po další zimě. Ale IVT země voda mi byla doporučena a každý mi řekl, že budu mile překvapen co se týče úspory za topení a vysokého komfortu. Údajně až o 30 % úspornější než klasické vzduch voda... Ale kdo ví, kde je realita.... uvidíme....
Odpovědět
@zateplovak Dobrý den. Tak tiché abyste jej neslyšel, když jste kousek od něj je nereálné. Jedině nejelo v ten moment. Technická zpráva říká že hučí cca 51 decibely. Lednice má např. 36. Takže rozdíl bude. Nevím, co je špatně, ale u nás je to mazec tedy. Když nahřívá vodu ukazovalo mi to až 55 decibel.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 7 měsících

Odpověď na příspěvek od synura_p:

To jste mě pěkně vyděsila, budeme mít také IVT ze…
@synura_p dobrý den, máte již namontované tepelko a bydlíte? Pokud ano, jak se Vám zdá hlučnost? Máte nějaký problém nebo neslyšíte nic?
Odpovědět
S tepelkem jsem zatím zásadně nehnuli. Zaplatili jsme akustickou studii, aby se podle ní udělal návrh opatření. Firma se na to vybodla, a že si to udělají po svém. Namontovali tam nějaké speciální hadice a dali nožičky na odvibrování. Ale duní a přenáší to vibrace stejně ne-li víc. Slyším tepelko i přes zaplou tv. A v ložnici ani nemluvě. Už nevím, jak dál. Nejspíše budeme muset zaplatit akreditované měření a doufat, že to bude podlimitní, že to neprojde hygienickými normami.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od m_vasickova:

@synura_p dobrý den, máte již namontované tepelko…
@m_vasickova Ještě ne... teprve se (konečně) podařilo zprocesovat všechno úředničení kolem vrtu a bude se vrtat. Takže ještě nevím...
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od m_vasickova:

S tepelkem jsem zatím zásadně nehnuli. Zaplatili …
@m_vasickova ono také skutečně každý vnímá hluk a vibrace jinak. V bytovém domě, kde jsem předseda SVJ, nyní řešíme stížnost na hluk a vibrace z plynové kotelny, která je v garáži pod bytovou jednotkou. Předchozí majitel, který tam bydlel 10 let, si nijak nestěžoval. Držím palce, ať vám reklamace vyjde.
Odpovědět
S akustikou to nie je tak jednoduché. Hladina akustického tlaku alebo výkonu uvádzaná v technickom liste neznamená, že u Vás nemôžu namerať viac. Jedná sa o laboratórne meranie, ako keby ste mali čerpadlo niekde uprostred prázdnej plochy bez stien a merali hluk v istej vzdialenosti. V praxi sa ale zvuk odráža a ako ste správne uviedli, rezonuje. To jest niektoré frekvencie a ich násobky sa v niektorých miestach v miestnosti zosilujú alebo naopak zoslabujú. Každý materiál a jeho usporiadanie má svoju rezonančnú frekvenciu a ak sa zjednodušene Vaša garáž trafila, naladila, presne na frekvencie kompresoru, môže to zvýšiť intenzitu niektorých frekvencií niekoľkonásobne (správne vytvarovaný kus dreva dokáže znásobiť zvuk vibrujúcej struny, tak fungujú hudobné nástroje). To práve môže spôsobiť, že to "duní" a dokonca aj to, že sa stačí posunúť o pár metrov a je to tiché. Tomu sa hovorí stojaté vlnenie. Pomôcť by mohlo umiestniť do garáže tzv. basstrapy, penové hranoly umiestnené v rohoch miestnosti. Pretože s nízkymi frekvenciami býva v rohoch najväčší problém a blbo sa odhlučňujú. Inak by samozrejme stálo za to zmerať si spektrum hluku a podľa prevažujúcich frekvencií voliť riešenie. Nie všetko funguje pre všetky frekvencie dobre.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

S akustikou to nie je tak jednoduché. Hladina aku…
@roman_ u nás je problém, že se hluk a dunění přenaší přes celý dům do obyváku, a ložnice a dětských pokojů. A nejsou to sousední místnosti s garáží. Nedaří se to odhlučnit. Montážní firma se snažila to odvibrovat, a dát do tepelka nějaké speciální antivibrační protihlukové folie, měnili i nový kompresor. Zatím nepomáhá nic. Na noc to musíme vypínat. Nejspíš budeme muset přistoupit ke znaleckému měření a dokazování, że to překračuje hygienické normy dané zákony...Ale problém je, že třeba manžel to nikde neslyší. Jen já a klidně přes zaplou televizi, přes špunty v uśích... Je to peklo. Už 2. zima bez výsledku řešení.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od m_vasickova:

@roman_ u nás je problém, že se hluk a dunění pře…
@m_vasickova A není problém čisté u Vás? Manžel to neslyší a vy ano? Mám to stejné čerpadlo IVT EQ C6 země x voda. A je to tiché jako blázen. Mám ho v technické místnosti. Kde mám příčky Porotherm 17,5 profi dryfix. Vedle hned ložnice a neslyším vůbec nic. Ne jen já. Ale nikdo. Ale jak jsem jednou u vás četl, máte příčky z Ytongu. To je všeobecně známo, že porobeton má mizernou akustiku no. Ta moje 17,5 cihla naštěstí bohatě stačí. Chyba je buď u vás v hlavě, nebo v příčkách nebo ve špatně provedené montáži.