Dobry den, prosim nejde nejak obejít mereni hluku TČ vzduch voda pro kolaudaci RD? Nas nejblizsi soused je 100m a obytne mistnosti nemame na strane, kde je instalovane cerpadlo... a hygiena to po nas pozaduje.
Popr. Neznate v Brne nebo okoli nekoho levnejsiho akreditovaneho “merice hluku”, ktery nebude stat 10 tis. Kč.
@luckanemcova1 No asi nepotesim, ale vubec se tomu mereni nedivim, naopak si myslim, ze by se melo delat opakovane, protoze ta skvela tepelna cerpadla s postupem casu delaji cimdalvetsi kraval. Ta cena toho mereni je vec jina 😞
Obejít to jde leda výpočtem, ale to musí specificky hygiena povolit. Nám to zakázali a museli jsme měřit a cena je prostě daná a vesměs všude stejná...
A i když to čerpadlo prakticky neslyšíme, sousedi to taky tvrdili, tak to podle normy vyšlo velmi velmi těsně.
Ohledně posuzování hlukové zátěže ve spojitosti s TČ vzduch-voda bude jen hůř.
Nám byla nařízena nejdříve studie a poté stejně bylo nařízeno reálné měření.
Dle projektanta se požadavky ze strany hygieny začínají stupňovat.
@luckanemcova1 otázka je také, kde stojí stavba. Pokud je v daném místě již stávající významné zatížení hlukem, tak to pak může být problém povolit cokoli navíc.
@honzik75 Hluk máš logaritmickou veličinu, kde se hluky nesčítají. Když budeš mít hluk okolí 55dB, hluk ventilátoru bude 30dB, tak může být výsledný hluk třeba 56,5dB (střílím). Jsou na to nějaké vzorečky. Lidem prostě vadí všechno poslední dobou...
@davex ale tady vůbec nejde o nějakou matematiku. Jsou oblasti, třeba blízko dálnice, kde už je významné trvalé hlukové zatížení. A pokud se někdo, kdo může podat námitku ohradí, a že většinou ano, protože kdo by chtěl kousek od sebe nějaký další "hučák", tak to úředník prostě nepovolí.