Zdravím Vás všechny střecháčky.
Obracím se na Vás tepelnočerpadláky pro změnu opět s neobvyklým dotazem. Dnes od rána řeším problém, milion telefonů s čez, eon, nakonec přijeli servisáci z eon. Za první jsem byla překvapena, že nemám tarif d57d, ale d45d, že mi byl přidělen už dávno..(ano já vím, dům jsme zdědili a veškeré přepisy jsem řešila já, úřadování)..Bohužel manžel na papírování není, zato je šikovný s nářadím v rukách. A já jsem taky jen ženská a nerozumím všemu...
Takže od 1.1.2018 jsme přešli od eon k čez. Celý asi půlroční přechod jsem vedla mailem a telefonicky, kde je jasně zaznamenáno, že hovořím a píšu o tepelném čerpadle, že počítám se sazbou d57d. Ale opak je pravdou, v papírech mám vážně d45d, internetové příhlášení mi ukázao d57d, ale v papírech mám taky d45d. Dobře, nikdo není neomylný, ale že se dovím trojí informace, pokaždé jiné, už mě fakt vytáčí. Problém je, že poslední dobou, asi co jsem změnila dodavatele, tak mi čerpadlo prostě vypíná, hlásí blokování nt, kolem půl 8 dávám dítě spát, radiátor v ložnici ledový, prostě kosa, když se v podvečer jdeme koupat a sprchovat, tak je hned vlažná voda. já nevím, TČ máme cca rok a půl a nikdy s tím problém nebyl. Mohli se koupat tři lidi po sobě v pohodě. Na infolince mě vyvedli z omylu, že vlastě u těch sazeb ať d45d nebo d57d už není nt22 hodin a vt2h, ale nt 20hodin a vt 4 hodiny. Našla jsem si na stránkách eon tedy (ač jsem u čez, spadáme do oblasti eon-Zlín), jak tedy spíná nt a vt. A napadá mě, že když je na ty 4 hodiny nahozený VT, to jako čerpadlo vypne? Nějak tomu nerozumím.... Já měla za to, že čerpadlo pofrčí na nízký i vysoký, rozdíl je akorát v ceně za ten tarif... Omlouvám se předem, ale vážně jsem už z toho jelen. Jak to máte vy? Také vám tak často vypíná čerpadlo, nebo jede prostě nonstop na automat a řídí se samo dle teplot venku, tak jako to bylo u nás doposud. Loňskou zimu nepamatuji takové problémy. Ale hodně se toho změnilo za ten rok... byly radiátory, teď je podlahovka a v patře radiátory (vážně jsme nechtěli bourat podlahy v pokojích)...
Což o to, já jsem zimomřivá, já sleduji tyto výpadky a kolísání teplot cca 3 týdny, ale zbytek obyvatel doma si stěžuje:-D :-D
Jsem zvědavá, na co přijde servis čerpadla, dnes jsem zaslala servisní data mailem...
Jo a propo k těm sazbám,když jsem chtěla při přechodu k čez d57d, vážně jsem nevěděla, že se musí něco měnit ve skříňce. Čekala bych rady tohoto typu právě ze strany společnosti, se kterou jednám...
Omlouvám se za román, případné dotazy ráda zodpovím, když budu znát odpověď :-D
Zuzka
no mě jako laikovi to bylo podáno tak, jak jsi to pochopila. že tč má dálkový spínač a dodavatel prostě na dobu vt čerpadlo "vypne". údajně jde to čidlo nějak obalamutit, či vyřadit a jet nonstop. hlavně jsou pěkně vyčůraní, podívej se na ty doby, kdy je vt. přesně v doby, kdy je potřeba vařit obědy nebo večer koupat děti ]-(
Sice máme TČ země-voda, ale servisák TČ nám schválně ono "vypínání" na VT nenastavoval. Takže ohříváme vodu i topíme přes vysoký tarif. Když se podívám na stránky ČEZU, tak ten rozdíl je absolutně zanedbatelný. A ano, jsou to už 4 hodiny denně rozdělené po celých 24 hodin.
@sathine ano je to asi tak... Sazbu budu měnit, tam došlo k nedorozumění ze strany ČEZ bohužel... Každopádně zjistím na servisu čerpadla, zda to jde nějak zlikvidovat to omezení na Vt. Jako chápu, že to má být úsporné řešení vytápění, ale k čemu mi to ve finále je, když to čtyřikrát za den vypne, než se to rozjede je večer a večerní koupání je fakt na palici.. Napustim malému vanu a je vlazna voda. Jako fakt mi toto hlava nebere.. Začala jsem si toho všímat opravdu tak max 3 týdny zpět. Dřív jsem s tím problém neměla. Takže si připadám jak Sherlock a furt kuva něco řeším 😂😂😂
@zuzka3112 On ten problém bude spíš v technickém provedení vašeho topného systému v kombinaci s nízkými teplotami venku, než v blokování VT. Jestli jsem to správně pochopil, máte někde podlahovku (nízkoteplotní zdroj tepla) a jinde klasické radiátory. Už to samo o sobě je problém a zima bude nejspíš tam, kde jsou ony radiátory, že?
A co se proudu týče, při dvoutarifových smlouvách (všech) máte ve smlouvě přímo uvedeno, že při VT musí být nějakým technickým řešením blokován provoz topení. Je to podmínka pro přiznání tarifu a dodavatel si jí může kontrolovat. I možnost kontroly a dokonce i její způsob bývá ve smlouvě uveden. A nejen to, dodavatel může blokovat topení i další dvě hodiny v NT. Tenhle čas by ale u dobře navržené a funkční otopné soustavy v domě neměl být vůbec žádný problém.
Blokování se dá docela snadno "vyřadit", ale raději bych to nezkoušel, obzvláště, když rozdíl v sazbách už dneska je minimální.
U TC vzduch-voda se blokuje POUZE bivalentni cast- tj topne spiraly, ktere se spinaji pokud TC nestiha, naopak samotne cerpadlo (a kompresor) se blokovat Nesmi.
Ale jinak bych to taky videl na spatne navrzeny otopny system vcetne te montaze TC.
Meli jste na to udelany realizacni projekt na zaklade propoctenych tepelnych ztrat nebo vam to nekdo vystrelil od oka?
@jiri_1477 ano chápete to správně. V přízemí, které prošlo celkovou rekonstrukcí a v koupelně je podlahové topení. Pokoje nebo ložnice, kde se nezasahovalo zůstaly radiátory. Co mi přijde ale divné, že ještě třeba prosinec 2017 byl v naprostém pořádku co se tepla doma a vody týče.. Fakt je teď problém napustit vanu dítěti, jeden se pak ještě osprchuje, ale druhý má ledovou vodu...
@jumpmans jj byl komplet projekt, tepelné ztráty, certifikace, dokonce dotace.. Dělali jsme doma kompletní rekonstrukci a vše jsem zadala jedné firmě, která navíc spolupracuje s certifikovaným specialistou (musí být v seznamu pro dotace atd). Chodil po baráku, premeroval radiátory, zdi, zkoumal kde je zateplení, jaké, plocha vytápění, zkrátka standardní záležitosti... Mě přijde pouze divné, že tyto problémy registruji cca od února, manžel i babička už rencali v lednu, že je jim kosa 😀 já spím klidně se zatazenym radiatorem, takže já to začala sledovat až mnohem později. A od 1.1. proběhla změna dodavatele energie.
Takže po celodenním pátrání jsem přišla na to, proč se nám čerpadlo občas navečer kousne... Vážně mi nešlo na rozum, že 14 dní to jede normálně a pak týden v kuse každý večer zásek... Servisní technik zkontroloval data a hned volal a ještě to poslal mailem:
Chyba blokování NT není nízký tarif, ale nízký tlak (na
chladícím okruhu). Toto se vyskytuje při specifické souhře okolností
(odtávání, potřeba TUV a hlavně nízké venkovní teploty). TČ se uvede do
chodu automaticky, pokles teploty v radiátorech v době této hlášky je
způsoben tím, že se zrovna dělá TUV.
Problém vyřešen.
Dotaz zde nechám, nebudu jej mazat. Třeba to pomůže jiným majitelům čerpadel, které překvapí nenadálý výpadek...
@jumpmans Není pravda, že se kompresor blokovat nesmí. To jestli ho budete blokovat je pouze a jen na Vás. Já ho v době VT blokuju. V době vysokého tarifu se pouze MUSÍ blokovat elektrická bivalence, což je většinou nějaké elektrické topné těleso (spirála).
@plaintruth Tepelné čerpadlo má pro blokování pouze jeden vstup. Vstup blokuje jak topné těleso tak i kompresor. Žádné zásadní ničení kompresoru se nekoná.
@dawerius ty seš vtipálek, to co je zřejmé a ozkoušené u kompresoru je to, že se ničí nežízeným vypnutím, tedy ztrátou napájení, tímto způsobem se ničí každý kompresor od ledničky, přes mrazák a průmyslové chlazení po kompresory tepelných čerpadel, tvůj optimismus mě překvapuje, a ještě víc to, že tak zásadní informaci nevíš, jako vlastník TČ...
Pánové, zklidnime emoce. Jistě by to bylo na dlouhé debaty, každý chce přesvědčit o svém přesvědčení. Mezi námi nic si vyrazovat z provozu nenechám, ani nic blokovat atd. Pokud si to jiní majitelé nechají udělat nebo to tak prostě mají, ok, že bych to tu vyloženě lidem radila, to bych asi nedělala.. Někomu taková informace může pomoct, někomu třeba uškodit. Toť vše.
@plaintruth Dříve než začnete poučovat a psát nesmysly, tak doporučuji si doplnit informace. K žádnému neřízenému vypnutí nedochází. U mého TČ je stav VT tarifu veden do regulátoru. Ten následně začne snižovat otáčky, výkon a tlak kompresoru. Pomalu a postupnĕ. V návrzích nové tarifní struktury záleží na poměru spotřeby ve VT a NT. Bez blokování není téměř možné splnit požadovaný poměr. Pokud není splněn významně se zvyšuje platba za elektřinu. Tento poměr mě zajímá a proto také blokuji.
@zuzka3112
D57d není pro tepelné čerpadlo, ale pro přímotopy. Je to náhrada za dnes už nepřiznatelný D45d.
Na nějaké blokování se ale můžeš vykašlat, protože u D57 je rozdíl finální ceny asi jen 0,15 Kč (tedy sotva 10%) mezi NT a VT.
Nicméně pro TČ je určena sazba D56d, která má o 2 hodiny delší NT ale je o chlup drazsi jak na pausalu tak na cene za VT takze bych asi nemenil. A zaplatíš za revizi tak 2000 Kč, pri zmene sazby.
@dawerius no jo ale kdeže NTS je, až bude tak bude namístě to řešit. Moje zatimní řešení: přednostní relé a snížený jistič. Ale to na to čerpadlo asi není moc vhodné, kvůli tomu vypínání... používám ho na přímotopy (zanedbatelná TZ).
Proč myslíš, že 99,99% spotřebitelů platí 0,60 Kč za každou kWh solárníkům (OZE) a firmy ne?
@lala211 musim reagovat, D57 je nahrada za vsechny topne tarify vcetne, d35 akumulace, d45 primotopy, d 55/56 tepelne cerpadlo, vse ma ted jednotny tarif d57 elektricke vytapeni
@lala211 kdyz tady uz hazes pojmama a delas chytrou, bylo by dobre si doplnit informace a rict, ze sazbu d56 nelze od 1.4.2016 pro nove odbery ziskat, protoze byla nahrazena prave d57, jak uz pise @kopca89
Vice mene je to jedno, protoze rozdil finalni ceny VT a NT cini 0,15 Kc, takze nema ekonomicky smysl neco blokovat. :-( stykac totiz pri akci bere rekneme 3 watty.
Ono jxde o to, ze v dobe, kdy zuzka pozadala nebo instalovala TČ, tak tarif d56 byl dostupný, vsechny skoncily v 2016... vloni treba skoncil d01 pro ty, kteri maji solarni panely a pripojeni do site... ale jak rikam o to nejde - kdyz ta cena je v komodite obvykle stejna pro celou radu d3-5x (jak u ktereho spekulanta) a v distribuci je o trosku levnejsi d57 ve VT (protoze jen 20 a ne 22 hodin NT) oproti d45