Odpověď na příspěvek od travas:
Je tedy problémem hluk nebo vibrace? @travas oboje. Vibruje celé tč s čerpadlama, pevně vše kotvené. A přenáší to vibrace do kontrukce. (To částečně eliminovali hadicema), ale hluk, dunění, akustická vlna se zvýšila...Odpověď na příspěvek od m_vasickova:
Řešíme to s firmou už rok. Zaplatili jsme na své … @m_vasickova A nešlo by nájsť inú firmu, ktorá to je ochotná urobiť podľa toho, čo chcete vy a nevymýšľa vlastné nepodložené postupy? Z čoho máte barák? Možno by pomohol obklad technickej akustickým modrým sádrošom (nalepeným na stenu). A basstrapy do rohu určite, inak to môže pekne rezonovať.Odpověď na příspěvek od roman_:
@m_vasickova A nešlo by nájsť inú firmu, ktorá to… @roman_ bohužel ytong. To je problém číslo 1. Firma, která to montovala a navrhovala mohla už dopředu doporučit/nedoporučit konkrétní tč s ohledem na ytong. Určitě nemontují tč poprvé (a zpětně jsme se dozvěděli, že to 2x už řešili, ale nevyřešili), my nejspíše budeme muset nechat změřit hygienické normy znaleckým posudkem pro hluk a vibrace a doufat, že to neprojde limity a podle toho se to bude s firmou řešit dál. (Nemuzeme nechat udelat demontaz jinou firmou, kvuli pripadne reklamaci apod. (Garaz, kde mame tepelko nesousedi s zadnou obytnou mistnosti, presto to ja slysim vsude v dome)Odpověď na příspěvek od m_vasickova:
@travas oboje. Vibruje celé tč s čerpadlama, pevn… @m_vasickova Použít pro uložení čerpadla konstrukce k tomu určené např. od Walraven VibraTek.