1) cenový rozdíl. Vy jste ale nenapsal jaké varianty porovnáváte. Znám varianty elektrického PT, které bude mnohonásobně dražší než teplovodní a opačně. V novostavbě klasická realizace mokrou cestou vychází ceny materiálů teplovodní a elektrické (kabely) srovnatelně.
2) teplovodní PT umožňuje v budoucnu vyměnit tepelný zdroj.
3) teplovodní PT je samoregulační. Zakrytá místa tím jednoduše nepředávají výkon. Nemusíte se tedy při realizaci starat o umístění nábytku. V případě elektrické sice taky jsou samoregulační kabely, ale jsou dražší a mají horší spolehlivost
4) elektrické PT máte (musíte mít) v každé místnosti termostat. U teplovodní se standardně používá centrální regulace. Pokud vyžadujete termostaty v každé místnosti, je nutno použít zónovou regulaci.
Zkušenost s realizací před 2lety. Poptával jsem oba systémy do pasivního RD 180M2, 3,1kW. Cenově instalace rozvodů vč. práce a materiálu: elektrické rozvody v anhy. podlaze 72tis (nejdražší byla regulace TFT termostaty Raychem v každé míst. cca X 4200,-). Teplovodní 98tis. + TČ 240tis.