Únik vody z topného systému, co s tím?

Máte někdo zkušenosti, jak postupovat, když nám na elektrokotli klesne denně tlak až o 2 Bar? Neustále dopouštíme vodu. Viditelně nikde nic neteče. Je k něčemu zkoušet chemické připravky k utěsnění úniku?
Odpovědět
Asi bych zkusil omrknout, jestli třeba neteče pojišťovák do odpadu. To by byla ideální varianta.
Odpovědět
Ten tam ani nemáme :(
Odpovědět
Profilova fotka
ahoj mate radiatory nebo podlahovku , :-)
Odpovědět
uz bydlite nebo stavite? v podlahovce se te vody strati i 500 litru nez to zacne prosakovat viditelně a pokud uz mate dlazbu i vice :(
Odpovědět
@jaja977 Co máte za systém? Pokud podlahovku, tak zkoušet zavírat jednotlivé okruhy (nahoře i dole, tzn zavřít průtokoměr i ventil, aby byla smyčka zavřená z obou stran).
Odpovědět
Jestli Vám klesne tlak o 2bary za den tak nemá chemie cenu. Pojištovak by mohl být pod krytem kotle u většiny výrobců jsou už z výroby. Tak se zkuste podívat. A pokud to dělala firma a je dílo v záruce tak reklamovat..
Odpovědět
Podlahovku nemáme. Rozvody mezi radiatory jsou bohužel vedeny podlahou ne ve zdech. Je to stary dům, takže ani pořádně nevíme, jak je to udělané, co máme pod podlahou. Okruhy také nejsou, vše je na společné větvi. Topíme elektrokotlem Protherm. Měli jsme tu profíka na detekci úniku a nic nenašel, sám z toho byl špatnej. Přitom 3 l denně nám mizí z oběhu.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 8 letech
@jaja977 dobrý den, jak to dopaadlo
Odpovědět
1